
wetom
暂无说说
粉丝:0
关注:0
关注
-
记得室外消火栓栓口高度有0.64m的要求,规范里怎么找不见了?
发表评论: 地上式的大口距地一直都是450,水泵接合器的话是700,第一次听说640的说法。
2025-03-04 11:34
-
消防救援口每个防火分区不少于2个,没有前提,门卫面积不足20平方,也需要设置两个救援口吗?
发表评论: 门卫不都是单层么?有窗就可以了。
2025-03-03 14:43
-
通风管道宽度大于1.2米时,下设置喷头需居中布置吗?
发表评论: 增设的喷头是对上方喷头的补偿,所以一样要考虑喷头之间的间距,如果间距不超,居中不居中倒也无所谓。
2025-02-27 16:50
-
风管下喷规范做法,可以在DN25竖管上加DN25三通吗?如图所示
发表评论: 个人理解,增设的喷头只是对上方喷头被遮挡影响洒水的补偿,设计计算时算一个点位。20S206中关于障碍物下增设下喷的图示就比较明了。
2025-02-13 16:02
-
消火栓立管与消火栓箱连接处是否能用机械三通
发表评论: 引用了不存在的条文编号,真假难辨。
2025-02-11 15:39
-
k=115的喷头,喷水支管上可以连接的喷头数量有规定吗?
发表评论: 规范只规定了标准流量的喷头数量,个人理解,原则上不能超过标准流量的喷头数量,具体要水力计算,不是单纯套用配接几个喷头去限制。
2025-01-15 10:17
-
喷头选型问题
发表评论: 通用型喷头不是都淘汰了么?
2025-01-15 09:54
-
请问下室外消火栓管网漏水量数据在哪里查询?
发表评论: 1、管网确实存在轻微的渗漏,量非常小,至于渗漏量的界定好像没有官方数据。可以打开稳压设施自动补压,要不然设置稳压系统干啥。2、如果确定室外没有漏点,建议查查泵房,是不是回水池了,单向阀、截止阀是不是存在关闭不严的情况,从人孔查看回水池的管道口是否存在滴漏情况。
2025-01-15 09:48
-
二次装修设计审查问题
发表评论: 图审和建审都得做,是否需要专家评审要看具体情况,另各地政策不一,具体还是咨询当地主管部门
2025-01-15 09:39
-
乙级玻璃一定是防火隔热玻璃吗?
发表评论: 防火窗也分隔热型和非隔热型,要么设计选型错误,要么查验要求高了。你想让人给你判断需要不需要隔热型防火窗的话,你得说出防火窗的安装位置等等建筑的基本信息,大家才好判断。
2025-01-15 09:37
-
防火间距问题
发表评论: 同一装置区的建筑物和构筑物根据其火灾危险性是可以确认防火间距,不同装置区之间也有防火间距要求,这个问题几句话说不清楚。
2025-01-03 17:33
-
钢结构复合压型钢板墙体怎么达到3小时耐火极限
发表评论: 刷防火涂料,混凝土砂浆包覆,防火板包等等
2025-01-03 15:48
-
首层扩大的封闭楼梯间及防烟楼梯间前室中的电梯可以按照普通电梯设计吗?仅把电梯的门按照消防电梯规格做
发表评论: 你的问题是不是普通电梯在首层开向扩大封闭楼梯间或扩大前室的问题?如果是,个人理解只要电梯层门满足耐火极限要求就可以,不需要按消防电梯规格去做。
2025-01-03 15:40
-
关于智能无线火灾报警系统是否可以通过消防验收
发表评论: 个人理解,如果项目作为隐患整改,大概率是没问题。如果要走正规的消防验收程序,估计是不行的,没有规范支撑啊。
2025-01-03 15:32
-
耐火二级的丙类库房加装的二层平台立柱是否需要涂防火涂料?
发表评论: 需要
2024-12-26 16:32
-
房顶拥有喷淋的丙类库房加装的平台下面是否需要加喷淋和烟感?
发表评论: 感觉你对设喷淋的面积翻倍的理解有误
2024-12-26 16:30
-
请问消防水炮应该是单独一管网到水泵房,不能跟喷淋管共用管网对吗?
发表评论: 不完全对,大于16L的叫炮,应该独立,小于16L的叫射流,可以共用。
2024-12-26 14:54
-
麻将室嵌套在台球厅里,台球厅按走道核对疏散距离的做法,到底可不可行?或者怎么计算稳妥一点?
发表评论: 按大空间疏散不行吗?
2024-12-25 17:25
-
当风机房设置于建筑内靠外墙一侧,且位于地上部分。机房外侧是否需要设置防火隔墙?
发表评论: 满足1200的窗槛墙不(设喷淋800),满足就可以不设了。
2024-12-24 10:18
-
消防箱进水管孔洞缝隙封闭有相关规范?
发表评论: 没有规范要求。箱体都不耐火,封堵也没意义。第一张图的做法是鲁班奖做法,就是美观的作用。
2024-12-23 13:47