  • 6.2.2的儿童活动场所包括设置在商场的儿童乐园吗?
    发表评论: 当然,而且关键,参考建筑防火-地方标准·答疑汇编(600问)! >6.5

    2 0 2022-04-07 08:48

  • 排烟防火阀的启闭状态
    发表评论: 搞清楚排烟防火阀和防火阀。排烟口那个叫排烟阀-常闭 联动打开;非消防风管的防火阀-常开 70度关闭;(包括消防加压送风)厨房的排油烟管道的防火阀-常开 150度关闭;分区支管、风机口那个叫排烟防火阀-常开,280关闭,风机口那个做连锁关风机;

    0 0 2022-04-06 12:03

  • 关于疏散门的净宽的问题
    发表评论: 等2022年新规范, 建规意见稿改成了0.8,还未发布

    0 0 2022-04-06 11:48

  • 消规条款探讨
    发表评论: 没有这一条,很多单位、企业的办公楼都过不去啊。。。

    2 2 2022-04-06 11:35

  • 请问最新版的《建筑设计防火规范》什么时候会发布
    发表评论: 听说计划好像是2022年

    0 0 2022-04-06 10:53

  • 灭火器计算问题
    发表评论: 75㎡/A,   3A的灭火器最大保护面积就是3*75

    0 0 2022-04-06 09:20

  • 灭火器计算问题
    发表评论: 6.1.1 一个计算单元内配置的灭火器数量不得少于2具。 本条规定还考虑到在发生火灾时,若能同时使用两具灭火器共同灭火,则对迅速、有效地扑灭初起火灾非常有利。同时,两具灭火器还可起到相互备用的作用,即使其中一具失效,另一具仍可正常使用。 规范说的是单元~理解可能有差别,但你按点执行不会有错。个人认为除了推车式,都应该按每点2~5具。

    0 0 2022-04-06 09:10

  • 火灾危险性的消防安全评估标准
    发表评论: 一类二类高层公共建筑、高层住宅,单多层公共建筑、住宅,超高层

    0 0 2022-04-06 09:05

  • 碳的物资火灾危害性属于那类!
    发表评论: 碳粉不是碳......主要成分不是碳,不属于爆炸品, 但属于有害物质。 墨粉(又称碳粉)的主要成分不是碳,而大多数是由树脂和炭黑、电荷剂、磁粉等组成

    0 0 2022-03-31 11:32

  • 二级资质的消防技术服务机构能从事维修灭火器吗?
    发表评论: 现在应急7号令.已经取消资质一说。灭火器维修,营业执照上有就可以做,具体条件参考灭火器维修 XF95-2015

    1 0 2022-03-31 08:47

  • 灭火器计算问题
    发表评论: Q=KS/U,计算出总共多少A,K按1,3A对应U=50平,1*50*50/50=50A,50A除以3A=17具, 每组最少2具·所以是18具。然后计算点数,3A辐射半径15米,R15圆有效正方形边长=21米, 长50米/21=3个点,横向50米也是3个点,3*3=9个点,这个50*50的正方形内9个R=10.5的圆能确保每个平面内的任一点到最近的圆心距离不大于15米,每个点2具~也是18具。二者取大18具。以上计算数据取整.如果是100*25米需要20具。另外我认为规范里面的15米是行走距离~不是直线距离,考虑墙体后应该更多。。。

    2 4 2022-03-30 17:32

  • 火灾危险性的消防安全评估标准
    发表评论: 建筑设计防火规范 GB50016

    0 2 2022-03-30 09:47

  • 房间窗户能不能作为自然排烟窗?
    发表评论: Of course

    1 1 2022-03-30 09:43

  • 高位消防水箱
    发表评论: 规范没有禁止,有操作空间。 消火栓很近,喷淋要去报警阀下面,2个流量开关怎么装?设计文件肯定不会给你设计用一个管,所以随时可以判定不合格。

    0 0 2022-03-29 16:08

  • 企业消防站
    发表评论: 精细化工企业工程设计防火标准 GB51283-2020(2020修订版)消防安全重点单位 微型消防站建设标准(试行)

    0 0 2022-03-28 11:15

  • 尽端大空间疏散
    发表评论: 1.单门22+22。如果超200平,单门(1.4m宽)15+22.(双门更好)2.双门30+10。

    0 0 2022-03-28 10:55

  • 丙类厂房能不能用木结构屋顶?
    发表评论: 不能。 木顶~可燃,是4级。与《木结构建筑通用规范》一致.

    0 0 2022-03-28 10:12

  • 地下室桥架安装
    发表评论:  民用建筑电气设计标准 GB51348-2019 8.5.14 电缆桥架不宜敷设在气体管道和热力管道的上方及液体管道的下方。当不能满足上述要求时,应采取防水、隔热措施。谁能保证管子不漏水,即使不漏水,也会有冷凝水。 滴下去就会造成腐蚀,聚热。

    0 0 2022-03-28 10:06

  • 制砖车间定性
    发表评论: 烧砖头,温度不高,没辐射没烟没熔液没扩散性,不符合丁1类如果有大堆大堆的木柴,达不到中间仓要求,定丙类

    0 0 2022-03-28 09:55

  • 银行一楼营业厅二楼办公,是执行办公楼?
    发表评论: 独立建筑,按照建规8.2.1不需要。否则按照 消水规 7.4.3 设置室内消火栓的建筑,包括设备层在内的各层均应设置消火栓。

    0 0 2022-03-25 10:56