酒店客房内必须设置消防喇叭吗?
发表评论:
2023-05-19 16:29
-
120平的小诊所需要出消防检测报告吗?
发表评论: 到地方政务大厅住建窗口咨询一下,各地的情况不一样,通常情况下,300㎡以下的场所是无需申请验收备案的。
2023-05-19 15:34
-
关于二次装修消防检测尺度与范围如何把握的问题
发表评论: 眼下也只能是这样把握,可对于一些大型商业综合体项目来说,商铺二次装修很频繁,物业及管理单位也不可能让检测单位都去测试,甚至有的消防泵都不允许启动,这种情况是否可以参照主体建筑的维保报告来判定合格呢?另外,如果检测到商铺装修范围外公共端的一些设施设备存在无法实现功能的,物业及管理单位又不整改,确实处理起来很棘手。
2023-05-19 14:09
-
请问大家,做气体灭火的房间的门窗是否需要做消防联动,报警后联动关闭?谢谢
发表评论:
2023-05-18 15:47
-
请问大家,做气体灭火的房间的门窗是否需要做消防联动,报警后联动关闭?谢谢
发表评论: 喷放灭火剂前,防护区内除泄压口外的开口应能自行关闭。
2023-05-18 15:44
-
挡烟垂壁
发表评论: 按照你说的,可以直接使用梁作为挡烟垂壁,当然前提是可以完全按照现有的梁来划分防烟分区。唯一需要注意的是需要复核储烟仓内有效的排烟口(窗)面积是否符合规范要求,如果不符合,则不能作为挡烟垂壁。
2023-05-17 09:12
-
建筑防火通用规范 GB55037-2022将在2023年6月1日实施
发表评论: GB55037为强制性规范,全文强条,实施后,GB50016不会废止,在新的修订版出台以前,只是暂时废除了所有强条的强制性而已,条文只要与55037不冲突的,就应该遵循,如果与55037冲突的,以55037为准。
2023-05-17 09:03
-
挡烟垂壁设置
发表评论: 场所净高5米,防烟分区最大允许面积1000㎡,首先要按照场所内的平面布置划分出防烟分区,现有的主梁可以作为挡烟垂壁使用,划分防烟分区时尽量利用主梁,当然还要考虑各个防烟分区的排烟情况。
2023-05-16 15:58
-
自带蓄电池的消防应急灯具所接的配电箱还需要接发电机电源及安装双切开关吗(二级负荷)
发表评论: 集中控制型系统,应急照明配电箱应由所在防火分区(楼层)的消防电源供电,除三级负荷无需双回路供电外,特级一级二级均需双回路供电,消防配电箱内安装自动转换开关,实现消防主备电自动切换功能; 非集中控制型系统,应急照明配电箱可由正常照明配电箱供电,不涉及到双回路的问题。
2023-05-16 10:27
-
负一层超市与车库之间是否可以用防火卷帘代替防火墙?
发表评论:
2023-05-16 10:13
-
消防水池取水口可以取消吗
发表评论: 1、消防水池未储存室外消防用水的,可以不做取水口;2、室外消火栓设计流量≤20L/S的,可以采用一路市政供水,从市政管网取水,可以不做取水口;3、采取两路市政供水,压力流量符合要求的,可以不做取水口。
2023-05-11 17:54
-
关于高层建筑内同一防火分区内可以同时采用不同的疏散楼梯间形式吗?
发表评论: 主体建筑与裙房未采取防火分隔的,必须全部采用防烟楼梯间。
2023-05-10 10:50
-
防烟设计问题
发表评论: 你这个提法有点问题,裙房如果与主体建筑采取了防火分隔措施,则裙房可以按照多层公建设封闭楼梯间或敞开楼梯间。主体建筑投影范围内为一类高层公建,应采用防烟楼梯间,怎么会出现1-5层封闭楼梯间,6-20层防烟楼梯间呢?
2023-05-08 10:39
-
关于强制性条文废止的疑惑?
发表评论: 非常感谢!
2023-05-05 18:01
-
关于强制性条文废止的疑惑?
发表评论: 也就是说,现阶段废止的是条文的强制性,不是强条了,但条文内容在实际中还是应该遵守的,直至各专业规范修订完成后。
2023-05-03 14:32
-
通风空调系统
发表评论: 仅就通风空调系统来说,不需要反馈;如果与排烟系统共用管路,防火阀的动作信号就应该反馈到主机上。
2023-05-03 11:53
-
建筑类别分类问题
发表评论: 按照建规2018版属于二类高层其他公共建筑,也就是以前说的高层商住楼。
2023-04-28 17:48