消防水池取水口可以取消吗

在什么情况下室外用水消防水池可以不做取水口

小刚_uTUz | 2023-05-11 14:49
请写下您的回答回答

回答 | 2

周家斌 2023-05-11 16:59 00 [回复]举报

两路市政给水流量和压力满足要求的情况下可以不做

无名之辈 2023-05-11 17:54 10 [回复]举报

1、消防水池未储存室外消防用水的,可以不做取水口;

2、室外消火栓设计流量≤20L/S的,可以采用一路市政供水,从市政管网取水,可以不做取水口;

3、采取两路市政供水,压力流量符合要求的,可以不做取水口。