
潘天坤
暂无说说
粉丝:14
关注:5
关注
-
地上大于500平米房间,做了机械排烟,有外窗可以考虑自然补风吗?
发表评论: 技术审查提出有一定的道理,因为现场是机械排烟,完全有条件做到联动的(如果是自然排烟的情况,可以不考虑联动问题)设置机械排烟的场所,如果需要设置补风设施的话,要考虑补风系统应与排烟系统联动开启或关闭如果设置可以与排烟系统联动开启和联动关闭的补风设施(例如可以联动的非防火外门、非防火外窗、非防火外卷帘),也是符合要求的,如果没办法联动那么可能就要考虑设置管道等机械补风设施啦
2025-07-08 12:55
-
风机启动方式.
发表评论: 提到多线盘的话,就是多线控制啦,联动属于总线盘范畴火灾自动报警系统设计规范GB50116中有提到:防烟、排烟风机的启动、停止按钮应采用专用线路直接连接至设置在消防控制室内的消防联动控制器的手动控制盘,并应直接手动控制防烟、排烟风机的启动、停止目前此规范条文还有效,如果没有采用专用线路直接连接手动控制盘,如果没有直接手动控制防烟、排烟风机的启动、停止,可能会违反规范应字条文
2025-07-07 15:21
-
金属消火栓箱体耐火极限到底是多少?
发表评论: 箱体一般达不到几小时的耐火极限消火栓箱如果嵌入在有耐火极限的墙体内,一般要求箱体背板做法耐火极限不低于该墙体耐火极限,做法可以参考建规附录要求或者让厂家提供背板做法的耐火极限报告
2025-07-07 08:19
-
电动排烟窗具备联动开启和手动按钮开始后,还需要设置温控释放装置么?如果需要,具体是如何设置呢?
发表评论: 从规范角度来说,电动排烟窗可以不用参与联动,如果设计有要求可以按照设计要求执行。如果采用电动排烟窗的话,建议按消防负荷考虑以免发生火灾后无法开启自动排烟窗可采用与火灾自动报警系统联动和温度释放装置联动的控制方式,个人觉得实现其中一种功能即可当采用温度释放装置联动,其温控释放温度应大于环境温度30℃且小于100℃
2025-07-07 07:58
-
排烟量计算
发表评论: 无可开启外窗的房间区域的总建筑面积大于200平方米时,应考虑区域设置排烟设施,此情况可以在走道设施机械排烟,一般可以按不低于13000考虑走道排烟量,有些地区考虑走道排烟量的时候会额外加上一间最大建筑面积的功能房间上述言论为根据国家规范的个人理解和交流探讨,不一定正确,也不能作为依据 有些地区技术文件可能有特别规定,建议楼主多与区域内设计、审查及验收等专家交流,具体以他们意见为准
2025-07-04 14:02
-
挡烟垂壁高度
发表评论: 要考虑一个烟气层的参数,同时净高4.5米空间的排烟口应设置在储烟仓内现场如果避让其他管道,大概排烟口设置高度不会很高,这种情况要保证烟气层高度和排烟口设置在储烟仓内,只能尽量让挡烟垂壁高度大一些净高4.5米如果设计挡烟垂壁距地高度为4米,那么排烟口要保证在4米以上,同时烟气层≤0.5米的话,单个排烟口最大允许排烟量会比较小,大概率得设置很多个排烟口当然现场如果防烟分区面积比较小,设置很多个排烟口,排烟口设置在储烟仓内,烟气层也满足规范要求,那么挡烟垂壁距地4米也是可以的。例如一般场所(MW=2.5)密闭吊顶距地4.5米,排烟口距地4.5米,挡烟垂壁距地4米,防烟分区排烟量15000,设置了8个排烟口(每个排烟口截面不小于0.0652平方米),这种情况是符合要求的,如果只设置了7个排烟口(每个排烟口截面不小于0.0652平方米)会违反规范要求
2025-07-03 17:39
-
洁净生产车间排烟设计
发表评论: 这个要设计来定义,结合房间的使用功能综合考虑功能房间,无可开启外窗,当经常有人停留或可燃物较多时且大于50平方米,就要考虑设置排烟设施(还有卫生间这类的也不属于经常有人停留的房间),固定窗不属于可开完外窗
2025-07-03 16:28
-
洁净生产车间排烟设计
发表评论: 无可开启外窗,大于50平方米,当经常有人停留或可燃物较多时,应设置排烟设施当有可开启外窗,可以按照300平方米考虑是否设置排烟设施当场所不属于“经常有人停留”及“可燃物较多”,可以不设置排烟设施属于需要设置排烟设施的场所,可以设置自然排烟和机械排烟,当自然排烟不满足要求,需要设置机械排烟
2025-07-03 11:33
-
走道排烟问题
发表评论: 防烟分区的划分问题不大,主要是担心满足不了自然排烟要求小房间满足各自2%有效,外面这些区域可以按2%有效
2025-07-02 10:15
-
走道排烟问题
发表评论: 防烟分区的划分问题不大,主要是担心满足不了自然排烟要求小房间满足各自2%有效,外面这些区域可以按2%有效
2025-07-02 10:15
-
该浴室安检是否需要设置室内消火栓?
发表评论: 建筑高度大于15米的多层公共建筑应设置室内消火栓系统,不属于可以不设置的场所设置室内消火栓的建筑,包括设备层在内的各层均应设置消火栓,所以此楼层也需要设置具体某间房间要不要设置,设置在哪里,一般满足充实水柱同时达到任何部位的要求即可(具体几股充实水柱要看规范要求)
2025-06-30 10:26
-
请问各位老师,箱式静音型柴油发电机组储油箱下部是否需要设置防止油品流散的设施
发表评论: 附设在建筑内的柴油发电机的油箱的下部应设置防止油品流散的设施,主要有:设置事故油池、 围堰和采用管道将收集的可燃液体外引集中处理当事故油池容量较大时,应采取铺设鹅卵石等隔油措施
2025-06-30 09:52
-
是否应设自动灭火系统
发表评论: 建筑防火通用规范GB55037配套实施指南中有提到,第8.1.9条第5款、 第6款规定的建筑或场所分别是: 1)任一层建筑面积大于1500平方米或总建筑面积大于3000平方米的单、多层展览建筑 2)任一层建筑面积大于1500平方米或总建筑面积大于3000平方米的单、多层商店建筑 3)任一层建筑面积大于1500平方米或总建筑面积大于3000平方米的单、多层餐饮建筑 4)任一层建筑面积大于1500平方米或总建筑面积大于3000平方米的单、多层旅馆建筑
2025-06-30 04:18
-
关于抗震支架设置的问题
发表评论: 先看抗震设防烈度(抗震设防烈度6度及以上地区的各类新建、扩建、改建建筑与市政工程必须进行抗震设防),再分类别(例如消防水管、桥架、风管),最后分情况(满足什么条件,什么规格尺寸等)一般来说,抗震设防烈度6度及以上地区的,大于1.8kN的设备(悬吊管道中重力大于1.8kN的设备;DN65以上的生活给水、消防管道系统;矩形截面面积大于等于0.38m² 和圆形直径大于等于0.7m的风管系统;对于内径大于等于60mm的电气配管及重力大于等于150N/m的电缆梯架、电缆槽盒、母线槽)需要设置机电抗震支架备注:其中室内给水、热水以及消防管道的要求是指向管径大于或等于DN65的水平管道,其他情况没有分竖向还是水平其中防排烟风道、事故通风风道及相关设备设置机电抗震支架要求被废止,是否继续沿用存在一定争议,这边不做讨论上述言论为根据国家规范的个人理解和交流探讨,不一定正确,也不能作为依据 有些地区技术文件可能有特别规定,建议楼主多与区域内设计、审查及验收等专家交流,具体以他们意见为准
2025-06-30 04:11
-
临时电瓶车棚
发表评论: 国家应急局有发布一些关于设置在架空层的设置要求:平面布置不应占用、堵塞安全出口和疏散通;应规范有序、分组设置,每组停车数量不应超过20辆,组与组之间应设置间距不小于2米的隔离带,或采用高度不低于1.5米的实体隔墙分隔;应采用没有门窗、洞口的防火墙和耐火极限不低于1小时的楼板,与建筑的采光通风井、公共门厅、疏散走道、楼梯间、安全出口等其他部分进行有效的防火分隔;宜配备手提式水基型灭火器或推车式水基型灭火器;应全域设置视频监控系统;充电区域应设置专用配电箱,充电柜或充电桩应具备充满自动断电、充电故障自动断电、过载保护、短路保护、漏电保护、充电故障报警等功能)国家应急局要求中主要面向设置在架空层的情况,各地区技术文件可能有扩大到其他场景,具体要求以各地区的技术文件要求为准上述言论为根据国家规范的个人理解和交流探讨,不一定正确,也不能作为依据 有些地区技术文件可能有特别规定,建议楼主多与区域内设计、审查及验收等专家交流,具体以他们意见为准
2025-06-30 03:14
-
关于甲乙厂房、仓库的耐火等级问题
发表评论: 规范里有个前置条件:除本规范第5.2.1条和第5.2.2条规定的建筑外(建筑高度大于50m的高层厂房、建筑高度大于32m的高层丙类仓库的耐火等级应为一级;建筑面积大于300m²的单层甲、乙类厂房,多层甲、乙类厂房的耐火等级不应低于二级),就是说除了这些情况外的其他甲、乙类工业建筑的耐火等级不应低于三级原来建规GB50016第3.2.2条中也有提到:建筑面积不大于300m²的独立甲、乙类单层厂房可采用三级耐火等级的建筑
2025-06-30 02:56
-
带防火门小于50平米房间是否可以不考虑排烟?
发表评论: 忘记讨论补风的事宜了,地下室走道设置机械排烟的话,需要设置补风设施,走道是否有设置补风口?挺多人认为可以补风量比较小的情况可以通过相邻公共区域进行补风(走道的补风口可以设置在相邻公共区域),有非防火门隔开也是可以的,至于补风量怎么考虑就不做讨论啦
2025-06-30 02:17
-
带防火门小于50平米房间是否可以不考虑排烟?
发表评论: 如果走廊属于需要设置排烟设施的场所,走道需要设置符合要求的排烟设施如果无可开启外窗的房间的总建筑面积大于200平方米,那么这几间建筑面积小于50平方米的房间需要通过走道排烟,这种情况门要开在走道侧,小于200平方米的情况就没有要求
2025-06-29 02:34
-
带防火门小于50平米房间是否可以不考虑排烟?
发表评论: 走廊长度超过排烟设防要求嘛?从规范来说,小于50平米的房间,总建筑面积小于200平方米,可以不设置排烟设施从实际来说,防火门发生火灾要关闭,考虑到烟密性能,发生火灾是没有办法通过防火门排烟的。但是规范允许“需要设置机械排烟系统的小于50平方米的房间,可通过走道排烟,排烟口可设置在疏散走道”
2025-06-26 16:16
-
丁类厂房需要什么消防设施
发表评论: 请问是高温生产工艺的丁类厂房嘛?是否为制鞋、制衣、玩具、电子等类似用途的厂房或者通用厂房?同一空间的建筑面积大于5000平方米嘛?建筑高度是多少米?一共多少层?每层建筑面积是多少平方米,总建筑面积是多少平方米?是否存在净高大于0.8米且有普通电线明敷设或者穿塑料管的吊顶内?是否有需要与火灾自动报警系统联动的设施?室外消火栓系统:建筑占地面积大于300平方米的厂房应设置室外消火栓系统排烟系统:高温生产工艺的丁类厂房可以不设置排烟设施,同一空间的建筑面积大于5000平方米的其他丁类厂房需要设置排烟设施如果丁类厂房划分成几个空间,每个空间不大于5000平方米,每个空间都可以不设置排烟设施有一个特殊情况,建筑面积大于50平方米的房间,当经常有人停留或可燃物较多且无可开启外窗,这种情况需要设置排烟设施火灾自动报警系统:净高大于0.8m且有可燃物的吊顶内应设置火灾自动报警系统任一层建筑面积大于1500m²或总建筑面积大于3000m²的制鞋、制衣、玩具、电子等类似用途的厂房应设置火灾自动报警系统有需要与火灾自动报警系统联动的设施,应设置火灾自动报警系统(需要与火灾自动报警系统联动的设施主要有:机械排烟系统、机械防烟系统、水幕系统、雨淋系统、预作用系统、水喷雾灭火系统、气体灭火系统、防火卷帘、常开防火门、自动排烟窗等)室内消火栓系统: 可燃物较少的单、多层丁类厂房可不设置室内消火栓系统,但宜设置消防软管卷盘或轻便消防水龙其他建筑占地面积大于300平方米的厂房应设置室内消火栓系统自动喷水灭火系统:地上占地面积大于1500平方米或总建筑面积大于3000平方米的单、多层制鞋、制衣、玩具及电子等类似用途的厂房应设置自动灭火系统
2025-06-26 15:47
- 积分
- 1192
- 提问
- 0
- 回答
- 1192
当前头衔
个人简介:
某地区消防验收专家库成员,只有一个监理的中级职称,无执业资格证书。 工作10年,5年监理,5年全职消防验收。
最新动态