消防资源网,实时消防资讯·消防问答·精选优秀消防专题

LRLR

暂无说说

粉丝:0 关注:0
关注

  • 工艺用丙烷、氧气气瓶间的安全距离
    发表评论: 我是按建规3.1.2考虑,面积不超5%,贴邻面考虑防火墙

    0 1 2024-06-14 14:02

  • 多层甲类厂房中,能否设置卫生间,和货梯
    发表评论: 规范没明确说不能设卫生间,但我认为不宜设置,因为很容易有工人进厕所抽烟,非要设的话,应设抗爆墙与独立出入口。货梯肯定是可以设置的,也可以运输甲类物料,但是货梯拽引电机等电气设施在爆炸危险区域的应按GB50058防爆,精细化工企业很多物料不靠电梯运不了的

    0 0 2024-03-01 20:07

  • 设置化学品安全柜的房间,还要做建筑泄压吗?
    发表评论: 只要划了爆炸危险区域,就要轻质泄爆墙体或屋顶至于有没有爆炸危险区,参考GB50058,不过一般的化学实验室不划,但专用于储存危险化学品的房间,除非能满足 可不按物质危险特性确定生产火灾危险性类别的最大允许量 表格的要求,否则就应该划爆炸危险区域,和有无试剂柜没关系

    0 0 2024-03-01 19:58

  • 这个消防验收备案表根据使用性质是否可以储存植物油?耐火等级为二级。具体依据是什么?
    发表评论: 植物油一般是丙类,应该可以

    0 0 2024-02-22 12:10

  • 水厂作为单体消防水池可以吗
    发表评论: 自来水水厂不是1个简单的池子,分很多级沉淀池、过滤、清水池,我去过的水厂每个池子规模不是很大,池子的水量也不能保证稳定,从稳定供水角度看,我认为水厂的水池不适合作为消防水池,而且水厂都有安防保卫要求,要防止有人投毒,水池设了360度监控和红外线报警的,从这个角度出发,连一根消防水管也不利于管理而且既然都有自来水厂了,自来水厂肯定也有取水口啊,取水口处的水源能不能作为天然消防水源呢

    4 0 2024-02-22 12:03

  • 防火墙构造
    发表评论: GB50016 6.1.3 建筑外墙为难燃性或可燃性墙体时,防火墙应凸出墙的外表面0.4m以上,且防火墙两侧的外墙均应为宽度均不小于2.0m的不燃性墙体,其耐火极限不应低于外墙的耐火极限。     建筑外墙为不燃性墙体时,防火墙可不凸出墙的外表面,紧靠防火墙两侧的门、窗、洞口之间最近边缘的水平距离不应小于2.0m;采取设置乙级防火窗等防止火灾水平蔓延的措施时,该距离不限。

    0 0 2024-01-17 13:03

  • 有机肥生产厂房 火灾危险性分类?
    发表评论: 要结合具体情况分析把,易燃气体是什么具体物质,然后还要看这个发酵系统是否密闭,易燃气体有没有收集排放措施;假如发酵系统没有密闭,就直接排放的话那火灾危险性就按易燃气体的火灾危险性分类,假如发酵系统是密闭的且有收集排放措施,可以按正常的丁戊类分类

    0 0 2024-01-17 13:01

  • 消防水泵设置于地下空间,该地下空间实质已经成为了受限空间,是否妥当。
    发表评论: 受限空间的前提是该空间可能产生有毒有害气体或者缺氧,水泵房是否是受限空间需要结合这一点进行考虑,一般水泵房按规范设置是不考虑构成有限空间的

    2 0 2024-01-17 12:53

  • 厂房内设置办公室的疏散问题
    发表评论: GB50016第3.3.5条:办公室、休息室设置在丙类厂房内时,应采用耐火极限不低于2.50h的防火隔墙和1.00h的楼板与其他部位分隔,并应至少设置1个独立的安全出口。如隔墙上需开设相互连通的门时,应采用乙级防火门。条文解释:在丙类厂房内设置用于管理、控制或调度生产的办公房间以及工人的中间临时休息室,要采用规定的耐火构件与生产部分隔开,并设置不经过生产区域的疏散楼梯、疏散门等直通厂房外,为方便沟通而设置的、与生产区域相通的门要采用乙级防火门。条文解释里说的是不经过生产区域的疏散楼梯间,正常的楼梯间上下贯通的话,是否可以认为不经过生产区域,我认为这个条文可能考虑更多的是同一层内生产区域中设置办公室的情况,生产区域起火是不利于办公室人员从内部疏散的,必须设置1个独立安全出口

    0 0 2023-12-14 22:48

  • 石油化工企业,大中型是如何划分的
    发表评论: 参照工业和信息化部、国家统计局、发展改革委、财政部研究制定的《中小企业划型标准规定》(工信部联企业〔2011〕300号)和国家统计局发布的《统计上大中小微企业划分办法》(国统字[2011]75 号)

    1 1 2023-09-30 10:31

  • 歌舞场所疏散距离?
    发表评论: 25m指的是两个安全出口之间的疏散门至安全出口的距离,9m指的是袋形走道的房间的疏散门至安全出口的距离以及房间内任一点到疏散门的距离,按你的描述肯定是应该按照9m来计算是没错的

    0 0 2023-09-24 18:15

1
积分
15
提问
4
回答
11

当前头衔

专家

如何申请为专家

尚未开通,谢谢

个人简介:
最新动态

关闭