消防水泵直接串联供水-可靠性保护措施

发布时间:2020-07-15 17:02消防资源网 进入公众号阅读 举报
消防设计、审核验收、施工检测,欢迎加盟《消防资源网》技术精英群→点击加盟!

石峥嵘:消防水泵直接串联供水时,须采取可靠性保护措施!

 

根据《消防给水及消火栓系统技术规范》(简称《栓规》)6.2.3要求:采用消防水泵串联分区供水时,宜采用消防水泵转输水箱串联供水方式,也可以采用消防水泵直接串联供水的方式。

当采用消防水泵直接串联供水的方式时,应采取确保供水可靠性的措施,供水可靠性的措施,除了常规的技术保障性措施外,另须包括以下措施:

一、消防水泵宜从低区到高区应依次顺序启动,在图示系统中,宜先启动下面的转输泵,后启动上面的高区消防水泵。

二、应在串联消防水泵出水管上设置减压型倒流防止器。在图示系统中,高区消防水泵的出口应设置减压型倒流防止器,以防止止回阀失效,对下面的转输泵造成超压影响 。

三、应校核系统供水压力,尤其需要校核低流量高扬程时的系统工作压力。注:管网供水压力会因流量高扬程时出现最大扬程叠加,管道系统的设计强度应满足此要求。

 