在高层厂方里规划建设智能仓库
在一栋共计10层,每层2万平方高层的丙类厂房里,在第5层是否可以规划建设一个4000平方的成品智能仓库,预计使用AGV运行,需建立充电区。从消防法规看是否可行
-
小型旅馆建筑没有条件设置封闭楼梯间的情况下,是否可以把客房门设置成防火门
小型旅馆建筑,大概在200-400平方米,建筑建构为地上一至三层,在没有条件的情况下,是否可以不设置等封闭楼梯间,从而把每层的客房门设置为防火门,这样符合标准吗?
-
防火门可以做成180°开启吗
防火门可以做成180°开启吗
-
厂房吊柱耐火极限如何确定
改造厂房增加参观走廊,有一部分是采用的从原有钢梁下吊柱,请问这部分吊柱的耐火极限怎么考虑,吊柱的受力主体就是原建筑的梁,和梁一样1.5h还是按照柱子的2.5h走?
-
商场内哪些面积可不计算入防火分区内,有何依据
如电梯井、排烟井等是否可不计算防火分区面积,KTV是否可做在商场内,该商场面积为3500平方,KTV做进去后是否要调整防火分区面积
-
500多平方米的室内单层篮球馆消防安全标准
拟建一个560平方的室内篮球馆,单层,钢结构,墙体用岩棉板。这样耐火登记符不符合要求?需不需要设置室内消火栓和火灾自动报警系统?
-
疏散门宽度
人员密集场所的疏散门宽度需要1.4米,如果这扇门为组合门(中间为电动门,在电动门两旁为2个0.9m的平开门),这样是否满足规范要求呢?
-
防火分区分界
可以把房间隔墙当防火分区墙吗?在房间隔墙上开甲级防火门。
-
哪些是疏散通道上的防火门?
按照《 火灾自动报警系统设计规范 GB50116-2013》第4.6.1条 防火门系统的联动控制设计,应符合下列规定: 1 应由常开防火门所在防火分区内的两只独立的火灾探测器或一只火灾探测器与一只手动火灾报警按钮的报警信号,作为常开防火门关闭的联动触发信号,联动触发信号应由火灾报警控制器或消防联动控制器发出,并应由消防联动控制器或防火门监控器联动控制防火门关闭。&
-
核电厂常规岛蓄电池间防火门耐火等级
核电厂常规岛蓄电池间防火门耐火等级?出自那份规范