- 消防专题
-
- 《消防资源网》APP-规范检索,热点难点,技术论坛
- 规范标准应用
- 消防产品监管原则
- 新规解读
- 规范·专题·文件汇总
- 基础专题
- 建筑高度和层数
- 防火间距
- 灭火救援
- 安全疏散
- 安全疏散距离
- 安全疏散人数·净宽度
- 疏散门·疏散走道·安全出口·疏散楼梯
- 消防电梯
- 防火分隔
- 防火涂料
- 工业建筑
- 主要建筑功能的消防要求
- 主要建筑部位的消防要求
- 住宅建筑
- 商业服务网点
- 汽车库
- 电动汽车库
- 消防水源及给水设施
- 消防水泵&泵房
- 消火栓系统
- 自动喷水灭火系统
- 细水雾灭火系统
- 消防炮(自动跟踪定位射流灭火系统)
- 气体灭火系统
- 灭火器
- 防烟排烟系统
- 消防控制室
- 消防设施-供配电
- 火灾自动报警系统(火灾报警)
- 应急照明疏散指示
- 报警联动-设计验收
- 给排水消防问题集锦
- 消防问答
- 解读及应用-释疑
- 磐龙讲堂:特殊消防设计、性能化设计
- 磐龙讲堂:消防气瓶-定期检验
-
KTV包间是否必须设应急灯?
KTV包间是否必须设应急灯?
-
顶层楼梯间的疏散指示
请问下顶层楼梯间的疏散指示应指向屋面还是下层?
-
楼梯间安装应急疏散指示标志事宜
各位大神好!说明:丙类厂房为2011年建成,总高度为17m,局部2层,早已通过消防验收并投入使用。当时消防设计图上从局部2层下一层的楼梯间内未设置消防疏散方向指示标志,在一.二层楼梯连接防火门设有安全出口指示标志。想咨询一下:楼梯间内也需追加设置方向疏散指示标志吗?谢谢!
-
配电房照明:从双电源箱 引出回路的照明灯管是否可算备用照明?
如上2图:配电房照明:从双电源箱 引出回路的照明灯管,灯管本身没有带蓄电池的情况下,靠双电源切换的话,是否可算备用照明?
-
人员密集厂房内的生产场所应急照明灯不应低于 3.0lx ,应该多少米按装一个?
人员密集厂房内的生产场所应急照明灯不应低于 3.0lx ,应该怎么安装,是多少面积安装一个,还是多少米按装一个?
-
消控室水泵房等备用照明问题
各位专家,我在工作中遇到了一类相同的问题,想请教大家:现在好多项目对消控室、水泵房内备用照明有疑义,争议点在《消防应急照明技术标准》3.8.2条规定。 对于3.8条规定,我是这样理解的: 1. 3.8.1条所说的需要备用照明和疏散照明,这个疏散照明就是指的咱们平时说的那个消防应急照明,有的是在顶上,是圆灯,有的是在安全出口的上方,方块带两个眼睛那个灯;这个照明参与联动,有火情时,会在切普通电之前点
-
条文出自哪个规范
消防应急照明及疏散指示灯具应与消防电源直接连接,不应采用插座连接。请问这条规定出自哪个规范哪个条款?
-
疏散指示灯距转角?
这个转角处的疏散指示标识安装的有无问题1:是否符合规范中转角两侧<1m的规定2:刚好在转角处是否影响视野图中这个该如何判定
-
标志灯规格的选择
标志灯规格选择是根据室内高度还是标志灯安装高度,一个4.8米的地下车库,安装在离地1米以下的标志灯应该选大型的吗?
-
自带蓄电池式疏散指示牌有使用年限的规范
请问各位老师,自带蓄电池式疏散指示牌有使用年限的规范吗,出自那个规范,谢谢