- 消防专题
-
- 《消防资源网》APP-规范检索,热点难点,技术论坛
- 规范标准应用
- 消防产品监管原则
- 新规解读
- 规范·专题·文件汇总
- 基础专题
- 建筑高度和层数
- 防火间距
- 灭火救援
- 安全疏散
- 安全疏散距离
- 安全疏散人数·净宽度
- 疏散门·疏散走道·安全出口·疏散楼梯
- 消防电梯
- 防火分隔
- 防火涂料
- 工业建筑
- 主要建筑功能的消防要求
- 主要建筑部位的消防要求
- 住宅建筑
- 商业服务网点
- 汽车库
- 电动汽车库
- 消防水源及给水设施
- 消防水泵&泵房
- 消火栓系统
- 自动喷水灭火系统
- 细水雾灭火系统
- 消防炮(自动跟踪定位射流灭火系统)
- 灭火器
- 防烟排烟系统
- 消防控制室
- 消防设施-供配电
- 火灾自动报警系统(火灾报警)
- 应急照明疏散指示
- 报警联动-设计验收
- 给排水消防问题集锦
- 消防问答
- 解读及应用-释疑
- 磐龙讲堂:特殊消防设计、性能化设计
- 磐龙讲堂:消防气瓶-定期检验
柜式CO₂(惰性气体)灭火装置,禁用于经常有人场所
石峥嵘:消防产品的检验认证和设计验收分别适应不同的标准类别。检验认证依据为产品标准,侧重性能参数;设计验收依据为工程建设标准,侧重实际应用。
产品标准和工程建设标准相辅相成,但并未完全协调一致,难免出现不一致甚至矛盾的情形。
下面,以柜式CO2 (惰性气体)灭火装置为例,讲解产品标准与工程建设标准的协调原则。
问题:
有厂家推荐柜式CO2和柜式惰性气体灭火装置,并提供了国家固定灭火检测中心的型式《检验报告》和认证证书。但又听说储存压力大于2.5MPa的柜式灭火装置不能使用。我的疑问是:既然不能使用,为什么厂家可以取得《检验报告》和认证证书呢?
回答:
(1)柜式气体灭火装置的生产应满足产品标准《柜式气体灭火装置》GB16670规定。在《柜式气体灭火装置》GB 16670—2006中,产品类别包含柜式CO2灭火装置和柜式惰性气体灭火装置(氮气、氩气),其贮存压力分别为5.17MPa和15MPa。原则上,符合该标准并取得型式《检验报告》的产品均可以进行生产和销售。
(2)同时,柜式气体灭火装置的设计验收应满足工程建设标准《气体灭火系统设计规范》GB50370规定。柜式灭火装置属于预制灭火系统,直接设置于防护区,依据《气体灭火系统设计规范》GB50370-2005第6.0.8条规定,防护区内设置的预制灭火系统的充压压力不应大于2.5 MPa。该规定的主要目的是防止高压贮存容器对防护区的破坏,在火灾条件下,高压贮存容器具备更大的爆炸风险和破坏能力,因此要求设置于专用贮瓶间。
(3)实施原则:柜式CO2灭火装置和柜式惰性气体灭火装置的贮存压力均大于2.5 MPa,不符合工程建设标准要求,不具备设计应用条件。也就是说,厂家可以生产并销售柜式CO2灭火装置和柜式惰性气体灭火装置,但并不具备应用前景(仅限于无人场所)。
《消防资源网》隆重推出《经典全集·专题精选》,以飨大众!→ b.1190119.com
《消防资源网》
消防审查验收
>> 点击加群<<
消防施工检测
>> 点击加群<<
建筑防火设计
>> 点击加群<<
给排水消防设计
>> 点击加群<<
电气消防设计
>> 点击加群<<
暖通消防设计
>> 点击加群<<
下载PDF讲义.高清视频.PPT.专题
(注:长按二维码后,点击“前往图中包含的公众号”选项,即可收到下载地址)
可点击左下角“阅读原文”进入公众号阅读:
↓↓↓
- 上一篇:七氟丙烷困境:蒙特利尔议定书-基加利修正案,影响分析
- 下一篇:没有了
全部评论
最新 / 最热