消防资源网,实时消防资讯·消防问答·精选优秀消防专题
登录     
当前位置:消防专题 > 气体灭火系统 >

查 找 检 索 规 范 手机阅读 评 论 登 录 下载

 

大型精密设备机房| IG541和七氟丙烷灭火,哪个更好!

发布时间:2021-08-12 15:42消防资源网 进入公众号阅读 举报
消防设计、审核验收、施工检测,欢迎加盟《消防资源网》技术精英群→点击加盟!

近日,程宏伟老师和石峥嵘老师探讨了有关气体灭火应用问题,针对大家关心的“大型精密设备机房,IG541和七氟丙烷哪种更具优势”的问题,参考观点如下:

IG541和七氟丙烷,分别是惰性气体灭火剂和化学气体灭火剂的典型代表,前面,我们做了“孰优孰劣?惰性气体灭火剂&化学气体灭火剂”的专题,详细介绍了这两类灭火剂的主要区别,综合如下:

一、惰性气体灭火剂的主要优势:

1、纯“绿色”的气体灭火剂。

2、喷放时无冷击效应,不会造成视觉障碍。

3、无分解产物。

二、七氟丙烷气体灭火剂的主要优势:

1、同一保护对象,相对惰性气体灭火剂,储瓶用量少。

2、储瓶压力等级较低。

3、灭火迅速,灭火时间更短。

4、具有更多的应用形式,可采用悬挂式、柜式、管网式等多种应用形式。

具体参数及说明,参“孰优孰劣?惰性气体灭火剂&化学气体灭火剂”专题!

三、在大型精密设备机房中,IG541和七氟丙烷哪种更具优势?

对于精密设备机房和计算机房,IG541和七氟丙烷都是合适的灭火剂,应综合实际情况,结合各自特点选择。对于相同条件下的管网系统,IG541和七氟丙烷哪个更具优势呢,我们可以从灭火机理进行分析:

1、七氟丙烷灭火迅速,对于抢救性保护重要设备,有重要意义!

七氟丙烷属于化学气体灭火剂,灭火机理主要是阻断燃烧链,以化学抑制为主,灭火迅速;IG541等惰性气体灭火系统的灭火机理主要是降低氧气浓度,窒息为主,灭火速度相对较慢。

根据《气体灭火系统及部件》(GB25972)要求,七氟丙烷灭火系统的最大喷射时间为10s,IG541等惰性气体灭火系统的最大喷射时间为60s,七氟丙烷灭火速度更快,对于精密设备和电子机房来说,可以更有效的抢救性保护设备,有重要意义。

2、惰性气体灭火系统不存在灭火剂消耗问题,灭火效能更持久!

七氟丙烷的灭火机理主要是阻断燃烧链,灭火速度极快,但要求这类灭火剂更快更均匀分布至保护区如保护区的火灾部位不能迅速形成足够浓度的灭火剂蒸汽,不能彻底中断燃烧链,则灭火剂不断被消耗,燃烧不断发展,最终可能导致灭火失败。

对于大型设备的深位火灾,如灭火剂渗透较慢,则可能存在个别部位不能迅速形成足够灭火浓度的情形,存在灭火失败的风险。

相比之下,IG541等惰性气体灭火系统通过窒息灭火,不存在灭火剂消耗的问题,只要有合格的防护区围护结构,就能保证较好的灭火效果。

依此,对于可能存在深位火灾的大型精密设备,IG541等惰性气体灭火系统可能更具优势。

 

相关专题:

七氟丙烷灭火系统

IG541气体灭火系统

洁净气体灭火剂,现状与未来!

1230灭火剂-任重道远,未来可期!

孰优孰劣?惰性气体灭火剂&化学气体灭火剂!

 

程宏伟简历:

程宏伟,福建省建筑设计研究院顾问总工程师,教授级高级工程师,首批国家注册公用设备(给水排水)工程师,福建省工程勘察设计大师。

在社会学术团体中,现担任住房和城乡建设部建筑给排水标准技术委员会委员;全国城镇给水排水标准化技术委员会委员;中国建筑学会给水排水研究分会常务理事;中国勘察设计协会水系统工程和技术分会常务理事;中国土木工程学会建筑给水排水委员会常务委员:福建省给排水技术信息网理事长;福建省土建学会给排水分会会长;福州大学兼职教授;福建工程学院客座教授。
获省部级优秀勘察设计奖16项,中国建筑学会建筑设计奖17项,在各类学术刊物上发表论文80余篇,编著与参编专业书籍13项,参加科研课题6项,主、参编国家、行业、地方标准60多项。
获“全国化学建材工作先进个人”、“九·五期间福建省建设技术创新先进工作者”、“全国工程建设标准定额荣誉工作者”、“中国水业人物一工程与技术贡献奖”等荣誉。

 

 

本文已收录至“经典全集”,有关本文的最新动态及变更,请点击浏览 → 本文最近更新!
 

重磅!60万人关注,日浏览量超50万人次的《消防资源网》!隆重推出《经典全集·专题精选》以飨大众!→ b.1190119.com

 

注1:请关注文末留言,及时掌握变更信息!

注2:突出颜色带下划线内容,可点击查看!


《消防资源网》隆重推出《经典全集·专题精选》以飨大众!→ b.1190119.com

《消防资源网》

微信交流群

消防审查验收

仅允许住建部门审查验收专员加群

>> 点击加群

 

消防施工检测

仅允许施工、检测技术人员加群

>> 点击加群

 

建筑防火设计

仅允许建筑设计师、审图专家加群

>> 点击加群

 

给排水消防设计

仅允许给排水设计师加群

>> 点击加群

 

电气消防设计

仅允许电气自控设计师加群!

>> 点击加群

 

暖通消防设计

仅允许采暖通风设计师加群

>> 点击加群

 

 

下载PDF讲义.高清视频.PPT.专题

(注:长按二维码后,点击“前往图中包含的公众号”选项,即可收到下载地址)

 

图片

 

点击查看↓↓↓
《消防资源网》经典全集,分类汇总!
 


可点击左下角“阅读原文”进入公众号阅读:

↓↓↓

请写下您的评论评论
输入一些内容
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
字符数: 0
单词数: 0

全部评论

/ 我的评论

最新  /  最热

x 一键下载《消防大讲堂》高清视频和《消防资源网》专题

关闭

关闭

大型精密设备机房| IG541和七氟丙烷灭火,哪个更好!
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读