感温型悬挂式七氟丙烷灭火装置,不要用错了

发布于:2024-10-01 15:33

感温型悬挂式七氟丙烷灭火装置是预制灭火装置吗?

首先看,根据《气体灭火系统设计规范》GB50370-2005的定义。

2.1.4 预制灭火系统 Pre-engineered systems

按一定的应用条件,将灭火剂储存装置和喷放组件等预先设计、组装成套且具有联动控制功能的灭火系统。

从定义看,预制灭火系统要求灭火装置具有联动控制功能。感温型悬挂式七氟丙烷灭火装置的启动元件是感温元(一般是感温玻璃球),温度达到设定之后,感温元件动作,灭火剂喷出灭火。从动作原理看,不具备联动控制功能

感温型悬挂式七氟丙烷灭火装置一般没有信号反馈装置,不具备喷放反馈功能。

根据《火灾自动报警系统设计规范》GB50116-2013的要求,气体灭火系统应反馈喷放信号。

4.4.5 气体灭火装置、泡沫灭火装置启动及喷放各阶段的联动控制及系统的反馈信号,应反馈至消防联动控制器。系统的联动反馈信号应包括下列内容:

   1 气体灭火控制器、泡沫灭火控制器直接连接的火灾探测器的报警信号。

   2 选择阀的动作信号。

   3 压力开关的动作信号。

可以认为,感温型悬挂式七氟丙烷灭火装置,是预制灭火装置,但不能组成预制灭火系统。

感温型悬挂式七氟丙烷灭火装置的应用

由于感温型悬挂式七氟丙烷灭火装置不具备联动控制功能,也不能反馈喷放信号,因此按规范需要设置自动灭火系统的场所,不建议采用,如确需要使用悬挂式,可采用电磁型悬挂式七氟丙烷灭火装置。可以设置在规范没有明确规定需要设置自动灭火系统,但又比较重要的场所。如小型机房、文件库房等。

根据《气体灭火系统设计规范》GB50370-2005第3.1.15条文。同一防护区内设置多套预制灭火装置时,必须能同时启动。由于感温型悬挂式七氟丙烷灭火装置不具备联动控制功能,无法确保同时启动。因此,在一个防护区内只能使用一套感温型悬挂式七氟丙烷灭火装置。

3.1.15 同一防护区内的预制灭火系统装置多于1台时,必须能同时启动,其动作响应时差不得大于2s。

 

 


请写下您的评论评论
输入一些内容
הההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
字符数: 0
单词数: 0


评论 | 10

雨一直下 2020-12-21 16:50 00 [回复]举报

这个需要设计泄压口吗

黄辉 2020-12-22 07:50 00 [回复]举报

要设置泄压口。

蔺且2021 2021-01-08 10:56 00 [回复]举报

可以设置在储油间吗?

黄辉   回复: Wispx2021-01-08 16:20

储油间如果按规范要设置自动灭火系统,建议采用电磁型。


如果按规范不需要设置自动灭火系统,为了安全性,可以增设感温型悬挂式七氟丙烷灭火装置。

0    0 [回复]举报

蔺且2021   回复: 黄辉2021-01-15 12:07

我想问的是作为消防备用电源的柴油发电机房内的储油间,按照规范,这种储油间不是都应该设置自动灭火系统的吗?可以安装普通型的感温型悬挂式七氟丙烷灭火装置(非电磁型)吗?

0    0 [回复]举报

毛毛虫 2021-01-08 11:58 00 [回复]举报

看到上面介绍感温型悬挂式七氟丙烷灭火装置,可不可介绍一下悬挂式干粉灭火装置,谢谢

黄辉   回复: Wispx2021-01-08 16:20


干粉灭火系统


请查看这个链接里面的视频。

0    0 [回复]举报

奥利给的爸 2022-05-21 23:57 00 [回复]举报

有个项目为液化气石油气的储瓶库设了6套这样的装置,可以吗?设计文件对其灭火浓度,配备具数等无任何说明及计算,只在1张图上画了,验时应如何处理及注意什么问题?

奥利给的爸   回复: 奥利给的爸2022-05-24 08:26

如果为局部应用的呢?是否可以多于1套

0    0 [回复]举报

黄辉   回复: 奥利给的爸2022-06-06 10:08

七氟丙烷气体灭火系统为全淹没灭火系统,不能做局部应用。

0    0 [回复]举报