消防资源网,实时消防资讯·消防问答·精选优秀消防专题
登录     
当前位置:消防专题 > 灭火救援 >

查 找 检 索 规 范 手机阅读 评 论 登 录 下载

 

消防救援口-概念及应用,争议探讨!

发布时间:2020-12-11 15:25消防资源网 进入公众号阅读 举报
消防设计、审核验收、施工检测,欢迎加盟《消防资源网》技术精英群→点击加盟!

石峥嵘:本文讲解消防救援口的基本概念及设置要求,探讨解答规范争议!

消防救援口,是为方便消防员灭火救援,设置在建筑外墙,可供消防救援人员进入的窗口。

第一章 救援口的设置原则

根据《建规》要求:厂房、仓库、公共建筑的外墙,应在每层的适当位置设置可供消防救援人员进入的窗口(7.2.4),这个窗口就是消防救援口,以下简称救援口。

一、救援口的净高度和净宽度均不应小于1.0m,下沿距室内地面不宜大于1.2m;窗口的玻璃应易于破碎,并应设置在室外易于识别的明显标志。(7.2.5

注:本规定的救援口大小,是满足一个消防员背负基本救援装备进入建筑的基本尺寸,为方便实际使用,该开口的大小要在本规定的基础上适当增大,而且其位置、标识设置也要便于消防员快速识别和利用。

二、救援口的间距不宜大于20m且每个防火分区不应少于2个;设置位置应与消防车登高操作场地相对应。(7.2.5

三、救援口的设置既要结合楼层走道在外墙上的开口、还要结合避难层、避难间以及救援场地,在外墙上选择合适的位置进行设置。

四、救援口的设置应考虑灭火救援的方便,尽量选择走道、前室等公共区域或其他大空间区域设置。

第二章 有关消防救援口的疑难探讨

一、如何理解消防救援口的尺寸?

1、对于固定窗扇,应为窗玻璃击碎后的洞口净尺寸;

2、对于可开启窗扇,应同样采用易于破碎的玻璃,洞口尺寸应为开启后窗洞口的最小净尺寸,推拉窗应按推开后的开启净尺寸算,悬窗和平开窗等的开启角度不得小于90°。(如法满足要求,可按关闭时破拆玻璃后的洞口净尺寸算)

3、救援口的尺寸应为净尺寸,中间不得有任何拦档物件。

二、不需要设置消防车登高操作场地的建筑,或不与消防车登高操作场地相对应的防火分区,以及建筑高度超过100m以上的建筑部份,是否也要设置救援口?

       消防车登高救援仅是灭火救援的方式之一,还有其他的消防灭火救援方式,未来也可能发展新的灭火技术。

因此,即使不与消防车登高操作场地相对应的防火分区,以及不需要设置消防车登高操作场地的建筑,以及建筑高度超过100m以上的建筑部份,均应按要求设置消防救援口。

三、不靠外墙的防火分区,怎样解决救援口的问题?

       不靠外墙的防火分区,无法设置救援口,可能的情况下,宜设置通向相邻有救援口防火分区的连通口(防火隔间或甲级防火门连通),并设置明显的引导标志,方便消防员穿越其他防火分区救援。

四、救援口建议设置在防火分区的哪些部位?

消防救援口,宜结合消防车登高操作场地,设置在楼层走道、前室等公共区域或其他大空间区域等外墙部位:

1、公共走道、公共卫生间等,是合适的救援口设置区域。

2、前室和楼梯间均属于相对安全的区域,可提供短暂避难,有利于消防员整装,是合适的救援口设置区域。

注1:设置在楼梯间的救援口,应考虑每层对应,不允许通过两层共用减少救援口的情况。

注2:楼梯间歇台设置救援口的问题,有争议,应以当地要求为准。

3、防火分区的其他大空间区域,也可以设置救援口。

4、带凹廊的前室、符合条件的阳台等,可以直接作为救援口;

5、带敞开式外廊的建筑,外廊一侧无需另设救援口。

注:以上4、5项,应保证消防员能随时进入室内,否则仍应单独设置救援窗口。

6、救援口不宜设置在相对封闭的小房间,确需设置时,应保证能随时从房间开门进入公共区域。

五、建筑的首层部位,是否也要设置救援口?

建筑首层,同样应按规范要求设置救援口,首层直通室外的出口、以及满足条件的外墙玻璃门、窗等,均可以作为救援口。

六、住宅建筑的商业服务网点,是否需要设置救援口?

       规范仅要求公共建筑的外墙设置救援口,带商业服务网点的住宅建筑,仍属于住宅建筑,按理可以不设置救援口。

       但是,商业服务网点实质属于公共活动场所,存在较大的火灾危险性,因此建议设置救援口,且每个分隔单元的上下层均应设置,符合条件的玻璃门、窗口等,均可以作为救援口。

七、玻璃幕墙是否需要单独设置救援口?

救援口的玻璃应易于破碎,玻璃幕墙很难满足此要求,因此,仍应按要求设置救援口。

八、救援口有没有统一的标识?

救援口应设置明显标志,确保在室外易于识别,至于标志的具体形式,目前并没有统一的标准。

 

九、消防救援口和排烟系统的固定窗是一样吗,可以互相替代吗?

排烟系统的固定窗,是设置在设有机械防烟排烟系统的场所中,窗扇固定、平时不可开启,仅在火灾时便于人工破拆以排出火场中的烟和热的外窗。另外,设置机械加压送风系统的封闭楼梯间、防烟楼梯间,尚应在其顶部设置不小于1m²的固定窗。靠外墙的防烟楼梯间,尚应在其外墙上每5层内设置总面积不小于2m²的固定窗。关于排烟系统的固定窗,我们会有专题讲解。

消防救援口和防排烟系统的固定窗,是完全不同概念,分属于不同的系统,不可互相替代。


《消防资源网》隆重推出《经典全集·专题精选》以飨大众!→ b.1190119.com

《消防资源网》

微信交流群

消防审查验收

仅允许住建部门审查验收专员加群

>> 点击加群

 

消防施工检测

仅允许施工、检测技术人员加群

>> 点击加群

 

建筑防火设计

仅允许建筑设计师、审图专家加群

>> 点击加群

 

给排水消防设计

仅允许给排水设计师加群

>> 点击加群

 

电气消防设计

仅允许电气自控设计师加群!

>> 点击加群

 

暖通消防设计

仅允许采暖通风设计师加群

>> 点击加群

 

 

下载PDF讲义.高清视频.PPT.专题

(注:长按二维码后,点击“前往图中包含的公众号”选项,即可收到下载地址)

 

图片

 

点击查看↓↓↓
《消防资源网》经典全集,分类汇总!
 


可点击左下角“阅读原文”进入公众号阅读:

↓↓↓

请写下您的评论评论
输入一些内容
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
字符数: 0
单词数: 0


全部评论

/ 我的评论

最新  /  最热

x 一键下载《消防大讲堂》高清视频和《消防资源网》专题

关闭

关闭

消防救援口-概念及应用,争议探讨!
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读