报警阀组与正面墙的距离最小是多少?规范是不小于1.2米
发表评论: 5.3.1 报警阀组安装的位置应符合设计要求;当设计无要求时,报警阀组应安装在便于操作的明显位置,距室内地面高度宜为1.2m;两侧与墙的距离不应小于0.5m;正面与墙的距离不应小于1.2m;报警阀组凸出部位之间的距离不应小于0.5m。安装报警阀组的室内地面应有排水设施,排水能力应满足报警阀调试、验收和利用试水阀门泄空系统管道的要求。 检查数量:全数检查。 检查方法:检查系统试压、冲洗记录表,观察检查和尺量检查。
2025-05-13 08:43
-
室外消火栓的安装高度是多少,出自哪本规范
发表评论: 栓口450mm图片来源:13S201 室外消火栓及消防水鹤安装
2025-05-12 16:47
-
一个医院五层,未超过24m,算不算一类高层公共建筑
发表评论: 不是。首先要大于24米,才是高层建筑
2025-04-18 10:18
-
民宿的门一定需要有自动关闭的功能吗?
发表评论: 点赞
2025-04-16 20:51
-
消防检测维保及安全评估设备必须要周期性检定吗?一年一检测吗?
发表评论:
2025-04-16 19:39
-
现场如何做以下测试流量计
发表评论: 流量大小
2025-04-16 19:00
-
梁间距1.4m,自喷如何布置?
发表评论: 密肋梁
2025-02-26 15:35
-
梁间距1.4m,自喷如何布置?
发表评论: 看你是不是密肋梁,不是吊顶
2025-02-26 15:35
-
气体灭火的事故后排风机控制箱设置在防护区内,是否需要在防护区外设置事故后排风机的手动控制装置,如果需要,可以套哪条规范条文呢?
发表评论:
2025-02-26 15:32
-
超细干粉设计依据
发表评论: CECS322-2012《干粉灭火装置技术规程》
2025-02-25 11:38
-
消火栓箱的管道洞口需要封堵吗?那个规范要求的?
发表评论:
2025-02-25 08:18
-
梁间距1.4m,自喷如何布置?
发表评论:
2025-02-24 08:51
-
消防水泵吸水管与水池联通干管三通开口位置
发表评论:
2025-02-24 08:16
-
水喷雾灭火系统需要高位消防水箱吗,如果设置稳压泵能够维持平时准工作压力?
发表评论: 没有要求高位消防水箱
2024-12-02 09:29
-
请教一下,10L/s水炮,安装高度咋计算,大空间净空高度20米,大厅原没有水炮 加4台水炮
发表评论: 8米以上都可以
2024-11-14 17:43
-
担负多个防火分区防护的泡沫—水喷淋系统中泡沫液用量如何确定?
发表评论: 根据规范计算:泡沫灭火系统技术标准 GB50151-20213.2.2 保护非水溶性液体的泡沫-水喷淋系统、泡沫枪系统、泡沫炮系统泡沫液的选择应符合下列规定: 1 当采用吸气型泡沫产生装置时,可选用3%型氟蛋白、水成膜泡沫液; 2 当采用非吸气型喷射装置时,应选用3%型水成膜泡沫液。6.1.3 泡沫-水喷淋系统泡沫混合液与水的连续供给时间应符合下列规定: 1 泡沫混合液连续供给时间不应小于10min; 2 泡沫混合液与水的连续供给时间之和不应小于60min。6.3.4 闭式泡沫-水喷淋系统的作用面积应符合下列规定: 1 系统的作用面积应为465㎡; 2 当防护区面积小于465㎡时,可按防护区实际面积确定; 3 当试验值不同于本条第1款、第2款规定时,可采用试验值。6.3.5 闭式泡沫-水喷淋系统的供给强度不应小于6.5L/ (min • ㎡ )。
2024-11-14 10:28
-
灭火器超过1.4就超压不能用,公司说是要不超1.6就可以用,翻了规范,没有找到相关要求
发表评论: 灭火器、气体灭火装置-压力表标度盘,色区功能及误区!https://b.1190119.com/article-1491.htm
2024-11-14 08:42
-
二氧化碳灭火器称重
发表评论: 《手提式灭火器第1部分:性能和结构要求》GB4351.1-20056.7.1 由灭火剂蒸气压力驱动的灭火器和二氧化碳贮气瓶应用称重法检验泄漏量。灭火器的年泄漏量不应大于灭火器额定充装量的5%或50g(取两者的小值)。贮气瓶的年泄漏量不应大于额定充装量的5%或7g(取两者的小值)。《建筑灭火器配置验收及检查规范》GB50444-20085.2.1 灭火器的配置、外观等应按附录C的要求每月进行一次检查。5.2.2 下列场所配置的灭火器,应按附录C的要求每半月进行一次检查。1 候车(机、船)室、歌舞娱乐放映游艺等人员密集的公共场所;2 堆场、罐区、石油化工装置区、加油站、锅炉房、地下室等场所。附录C 建筑灭火器检查内容、要求及记录
2024-11-12 14:56
-
气体钢瓶间安装了吊装的七氟丙烷的灭火罐合理吗?
发表评论: 不合理,钢瓶间应该没有可燃物