消防资源网,实时消防资讯·消防问答·精选优秀消防专题

室外消火栓的安装高度是多少,出自哪本规范

室外消火栓的安装高度是多少,出自哪本规范


向日葵666987 | 2025-05-12 12:02
请写下您的回答回答

回答 | 2

陈泽平 2025-05-12 16:47 10 [回复]举报

栓口450mm

图片来源:13S201 室外消火栓及消防水鹤安装

Along Niusk 2025-05-13 08:27 10 [回复]举报


一楼选取的图集是正确的,但是

补充一下:安装标准是地上室外消火栓“吸水口”中心点距离消防车道基准面0.45米

因为室外消火栓主要是给消防车供水的,所以要考虑“吸水口”与消防车的补水口相对持平

(区别室内消火栓给人使用时,1.1米栓口高度的“人机”要求)


关闭

关闭

手机APP下载