七氟丙烷属于惰性气体吗
发表评论: 3 术语和定义 - 惰性气体灭火剂 GB20128-2006 - 消防规范大全 - 消防资源网! (1190119.com)3.1 惰性气体灭火剂 inert fire extinguishing agent 由氮气、氩气以及二氧化碳气按一定质量比混合而成的灭火剂。3.2 IG-01 惰性气体灭火剂 inert fire extinguishing agent IG-01 由氩气单独组成的气体灭火剂。3.3 IG-100 惰性气体灭火剂 inert fire extinguishing agent IG-100 由氮气单独组成的气体灭火剂。3.4 IG-55 惰性气体灭火剂 inert fire extinguishing agent IG-55 由氩气和氮气按一定质量比混合而成的灭火剂。3.5 IG-541 惰体气体灭火剂 inert fire extinguishing agent IG-541 由氩气、氮气和二氧化碳气按一定质量比混合而成的灭火剂。从惰性气体灭火剂的定义来看,七氟丙烷不属于惰性气体。
2023-10-17 09:08
-
七氟丙烷罐体和压力表检测
发表评论: 可以参考这个视频第3讲 气瓶检验周期·异常情况检验_磐龙讲堂:消防气瓶-定期检验 - 消防大讲堂-消防资源网 (1190119.com)
2023-09-19 11:12
-
气体灭火系统钢瓶年检问题
发表评论: 参考北京地标:https://gf.1190119.com/article-36367.htm
2023-05-30 09:16
-
悬挂式灭火器能否替代七氛丙烷,符不符合规定?
发表评论: 首先判断柜式七氟丙烷灭火装置是否过期,不要被一些维保公司忽悠了。焊接钢瓶使用年限是20年,无缝钢瓶的使用的年限一般是30年(《气瓶安全技术规程》TSG 23-2021实施后删除的是20年),具体可以看钢瓶上的钢印。七氟丙烷药剂是没有过期的说法。设备定期维护就可以。然后再考虑设备房是否适合做悬挂式干粉灭火装置。如果符合干粉干粉灭火装置的相关规定,也是可以替换的。更换还需要满足相关的法规要求,比如要做设计变更之类的。
2023-04-25 14:00
-
气体灭火系统模拟启动试验方案
发表评论: 气体灭火系统需要接受两个独立的火警信号,才会确认火灾,启动灭火装置。接到第一个火警信号时,会启动防护区内的声光警报器,提醒防护区内的人员,判断是否有火灾,并撤离;接到第二个火警信号时,火灾报警控制器确认火灾,这时会启动防护区外的声光报警器,同时联动关闭空调、门窗、防火阀等,延时30s后,启动储气瓶选择阀,打开灭火剂瓶组瓶头阀,喷放灭火气体,压力开关信号反馈给控制器,控制器打开灭火喷放指示灯。
2023-04-06 09:55
-
厂房和仓库能在一栋建筑里吗?
发表评论: 可以参考倪老师的书:《建筑防火设计常见问题释疑》
2023-03-02 10:38
-
管道阻力损失
发表评论: 七氟丙烷管道阻力损失可参考《气体灭火系统设计规范》GB 50370-2005 第3.3节3.3 七氟丙烷灭火系统 - 气体灭火系统设计规范 GB50370-2005 - 消防规范大全 - 消防资源网! (1190119.com)
2022-12-05 10:58
-
银行的弱电机房用不用上气体灭火
发表评论: 建议参考《建规》8.3.9条第8款,做气体灭火。 (2) 特殊重要设备,主要指设置在重要部位和场所中,发生火灾后将严重影响生产和生活的关键设备。如化工厂中的中央控制室和单台容量300MW机组及以上容量的发电厂的电子设备间、控制室、计算机房及继电器室等。高层民用建筑内火灾危险性大,发生火灾后对生产、生活产生严重影响的配电室等,也属于特殊重要设备室。
2022-09-14 17:24
-
轻钢龙骨内隔墙能否代替防火墙分隔两个防火分区?
发表评论: 建筑设计防火规范 GB50016-2014(2018年版) 2.1.12 防火墙 fire wall 防止火灾蔓延至相邻建筑或相邻水平防火分区且耐火极限不低于3.00h的不燃性墙体。2.1.10 耐火极限 fire resistance rating 在标准耐火试验条件下,建筑构件、配件或结构从受到火的作用时起,至失去承载能力、完整性或隔热性时止所用时间,用小时表示。承载能力是防火墙的一个重要参数。国标图集《轻钢龙骨内隔墙》产品代号KQ46,检测报告有隔热性和完整性大于4.0h,但是承重能力是否能达到要求呢?
2022-08-24 14:15
-
关于消防呼吸器
发表评论: 消防装备产品:逃生和自救呼吸器产品1 强制性产品认证 - 消防产品(自愿、强制)认证目录及认证依据、标准(2020) - 消防规范大全 - 消防资源网! (1190119.com)2 自愿性产品认证 - 消防产品(自愿、强制)认证目录及认证依据、标准(2020) - 消防规范大全 - 消防资源网! (1190119.com)
2022-08-19 15:04
-
气体灭火防护区的泄压口面积
发表评论: 气体灭火系统设计规范 GB50370-2005 二氧化碳灭火系统设计规范(2010版) GB50193-93 都给出了计算公式。设计时可以按公式计算。平时也可以用数据估算,以下为七氟丙烷灭火系统的估算数据。灭火剂用量估算:跟纸张有关的防护区,每立方米七氟丙烷用量为0.83kg;跟强电有关的防护区,每立方米七氟丙烷用量为0.75kg跟弱电有关的防护区,每立方米七氟丙烷用量为0.65kg泄压面积估算:防护区泄压口面积 =0.00054*防护区药剂用量。如一个100立方米的计算机房,七氟丙烷药剂用量 = 100*0.66 = 66kg。泄压面积 = 0.000355*100 = 0.0355 ≈ 0.04平方米或 泄压面积 = 0.00054 * 66 = 0.0356 ≈ 0.04平方米以上值仅供参考,方便临时估算。实际用量应严格按照气体灭火系统设计规范计算。具体计算方式,可以查看以下链接:怎样快速估算七氟丙烷灭火系统防护区的药剂用量和泄压面积 (qq.com)
2022-08-03 10:17
-
电气多线的意思
发表评论: 火灾自动报警系统具有总线制、多线制等方案,最近也有厂家推出二线制方案。其主要区别是设备的报警线路、供电线路的连接方式的不同。多线制多线制消防报警系统,是指每个探测区域的探测器(设备),与控制器之间都有独立的信号回路,是相互独立的,每个探测区域的信号对于控制器来说,是并行输入的。多线制是点对点连接方式,线路简单,是最可靠的方式。多线制系统适应于报警点位少,要求高度可靠的特殊重要场所。多线制优点:线路简单,是最可靠的方式。适应于报警点位少,要求高度可靠的特殊重要场所。多线制缺点:用线量大,施工布线难。总线制目前的火灾报警控制系统,绝大部份都是采用总线制系统,两总线的信号线由两根线组成,同时负责探测器、手动报警按钮以及各类模块的通信和供电(部分部件需要单独的电源回路供电)。每台控制器可以接入多个总线回路。总线制系统的布线简单方便。总线制优点:总线制系统的布线简单方便,可接入大量的点位。总线制缺点:稳定性和可靠性比多线制低,为确保可靠性,对于一些重要设备,还是需要有类似多线制的联动方式。二线制二线制是在总线制的基础上进一步简化,所有部件的信号传输、供电都由一组线提供。二线制优点:布线相比总线制进一步简化。总线制缺点:稳定性和可靠性比总线制进一步降低。
2022-07-06 16:52
-
柜式单瓶七氟丙烷电磁驱动装置的驱动电流多大
发表评论: 电磁型驱动装置的电源一般是DC24V 1.5A,如下图所示(不同厂家采用的电流可能有区别,具体参数可查看厂家的产品说明书)。气体灭火控制器能提供的电流一般是24V, 2~3A左右(不同厂家的参数不一样)如下图能提供5A的电流。除热气溶胶灭火装置要求采用串联连接外(4.4.1 一台以上灭火装置之间的电启动线路应采用串联连接。),其他预制灭火装置的启动装置一般采用并联连接。是否需要配置外置电源,可根据气体灭火控制器能提供的电流和电磁型驱动装置的电流要求确定。
2022-06-30 10:51
-
气体IG541年限
发表评论: IG541 是由氮气 氩气 二氧化碳按比例混合而成,这几种气体是空气的组成,本身没有使用有效期的说法。由于IG541气体便宜,没有回收利用价值,所以在做瓶组周期维护时,一般直接放掉,不回收。
2022-06-14 09:12
-
气体IG541年限
发表评论: IG541 是由氮气 氩气 二氧化碳按比例混合而成,这几种气体是空气的组成,本身没有使用有效期的说法。由于IG541气体便宜,没有回收利用价值,所以在做瓶组周期维护时,一般直接放掉,不回收。
2022-06-14 09:12
-
感温型悬挂式七氟丙烷灭火装置,不要用错了
发表评论: 七氟丙烷气体灭火系统为全淹没灭火系统,不能做局部应用。
2022-06-06 10:08
-
餐饮怎么做消防
发表评论: 请查看以下链接文章:餐饮场所-建筑防火及消防设施要求! - 消防资源网-经典全集·分类汇总!(22年5月28日) (1190119.com)
2022-06-06 09:31
-
RTI≤50(m.s)0.5各参数代表是什么?
发表评论: 3 术语和定义 - 自动喷水灭火系统第1部分:洒水喷头 GB5135.1-2019 - 消防规范大全 - 消防资源网! (1190119.com)