全部分类
- 消防专题
-
- 《消防资源网》APP-规范检索,热点难点,技术论坛
- 规范标准应用
- 消防产品监管原则
- 新规解读
- 规范·专题·文件汇总
- 基础专题
- 建筑高度和层数
- 防火间距
- 灭火救援
- 安全疏散
- 安全疏散距离
- 安全疏散人数·净宽度
- 疏散门·疏散走道·安全出口·疏散楼梯
- 消防电梯
- 防火分隔
- 防火涂料
- 工业建筑
- 主要建筑功能的消防要求
- 主要建筑部位的消防要求
- 住宅建筑
- 商业服务网点
- 汽车库
- 电动汽车库
- 消防水源及给水设施
- 消防水泵&泵房
- 消火栓系统
- 自动喷水灭火系统
- 细水雾灭火系统
- 消防炮(自动跟踪定位射流灭火系统)
- 气体灭火系统
- 灭火器
- 防烟排烟系统
- 消防控制室
- 消防设施-供配电
- 火灾自动报警系统(火灾报警)
- 应急照明疏散指示
- 报警联动-设计验收
- 给排水消防问题集锦
- 消防问答
- 解读及应用-释疑
- 磐龙讲堂:特殊消防设计、性能化设计
- 磐龙讲堂:消防气瓶-定期检验
黄辉 2022-08-03 10:17 2 赞
0 踩 [回复] 举报
二氧化碳灭火系统设计规范(2010版) GB50193-93
都给出了计算公式。设计时可以按公式计算。
平时也可以用数据估算,以下为七氟丙烷灭火系统的估算数据。
灭火剂用量估算:
跟纸张有关的防护区,每立方米七氟丙烷用量为0.83kg;
跟强电有关的防护区,每立方米七氟丙烷用量为0.75kg
跟弱电有关的防护区,每立方米七氟丙烷用量为0.65kg
泄压面积估算:
防护区泄压口面积 =0.00054*防护区药剂用量。
如一个100立方米的计算机房,七氟丙烷药剂用量 = 100*0.66 = 66kg。
泄压面积 = 0.000355*100 = 0.0355 ≈ 0.04平方米
或
泄压面积 = 0.00054 * 66 = 0.0356 ≈ 0.04平方米
以上值仅供参考,方便临时估算。实际用量应严格按照气体灭火系统设计规范计算。
具体计算方式,可以查看以下链接: