大家都继续教育了吗
发表评论: https://shhxf.119.gov.cn/templet/index_.jsp
2024-05-07 10:56
-
消防水泵房的排风机送风机属于消防设备吗
发表评论: 不属于
2024-04-29 09:26
-
消防水炮,有稳压装置吗?有末端试水装置吗?
发表评论: 有
2024-04-16 09:34
-
7层防火分区的末端试水开启,但是2-6层的水流指示器均动作,是什么原因呢?
发表评论: 1、2-7层的喷淋是同一湿报阀管控的情况下,此类情况属于正常现象。2、2-7层的喷淋不是同一湿报阀管控的情况下,此情况大概率是湿报阀坏了。
2024-04-08 09:43
-
请问老师,大于5000立方米小于10000立方米的餐厅,消火栓设置不设置?
发表评论: 每个行业都有划分,规范之间是相辅相成的,基本每个术语都有响应解释。
2024-04-07 11:30
-
无线报警
发表评论: 按照楼体的整体设计要求,满足其设计说明即可。如明确应联动则应联网联动。
2024-04-07 11:27
-
火灾自动报警系统是否可停用、拆除
发表评论: 先报批,通过后就可以拆了。
2024-04-07 11:25
-
建筑防火通用规范 8.1.7 第3项 第6项疑问
发表评论: 我觉得,规范里写的挺清楚的,满足其中任意一项就需要设置消火栓系统。
2024-04-03 10:02
-
预制气体灭火系统—电磁阀
发表评论: 说实话,没看懂想要表达什么意思;个人认为,规范内说明的是指预制式的是不带电磁阀的,也就没有机械应急装置。如果您有现场图片,应该能再探讨一下。
2024-04-03 09:49
-
在阻燃板上贴上石膏板,那么整体的燃烧性能是属于A级还是B1级?
发表评论: B1
2024-04-03 09:41
-
固定管网高压二氧化碳灭火系统
发表评论: 气体浓度探测器
2024-04-01 14:42
-
一个湿式报警阀所带的喷淋头数量不宜超过800个
发表评论: 作为甲方,在规范允许的范围内,要求设计方进行调整。
2024-04-01 14:38
-
喷淋泵起泵,所有分区延迟器下方喷水
发表评论: 正常
2024-03-28 09:01
-
应急照明系统宿舍楼这种没有火灾自动报警系统,只有应急照明(采用集中电源集中控制系统)和消火栓按钮,这个要怎么触发应急照明启动?
发表评论: 日常照明切断后启动
2024-03-28 09:01
-
压力表数值不一样
发表评论: 稳压罐的作用不是稳系统水压的;稳压泵、稳压罐、应急泵,应该是一共至少3个压力表;稳压泵与应急泵通厂应该是一个在顶部一个在底部,如果是老旧项目,可能稳压泵与应急泵在同一水泵房内;应急泵出口有个止回阀,压力表安装在阀前或者阀后的位置不同,压力也是不一样的;目前为止,对于所说的问题叙述不太清楚,可以简单画个示意图看看。
2024-03-25 09:48
-
压力表数值不一样
发表评论: 要么是表坏了,要么是中间有减压阀。
2024-03-19 13:18
-
排烟口风速为什么不能符合设计要求
发表评论: 考虑风机、风阻、对流三种原因。
2024-02-18 16:46
-
烟雾报警器应该如何设置?另外那个国家标准明确烟雾报警器的覆盖范围是多少?
发表评论:
2024-02-01 09:22
-
只监不控消防报警系统
发表评论: 需要,可以是初级证。
2024-01-26 11:37
-
消防泵、喷淋泵自动启泵,远程停泵问题
发表评论: 技术上能做到,但是如果有此功能,就有误操作或异常情况的可能出现,而导致需要用水的时候无水可用。