全部分类
- 消防专题
-
- 《消防资源网》APP-规范检索,热点难点,技术论坛
- 规范标准应用
- 消防产品监管原则
- 新规解读
- 规范·专题·文件汇总
- 基础专题
- 建筑高度和层数
- 防火间距
- 灭火救援
- 安全疏散
- 安全疏散距离
- 安全疏散人数·净宽度
- 疏散门·疏散走道·安全出口·疏散楼梯
- 消防电梯
- 防火分隔
- 防火涂料
- 工业建筑
- 主要建筑功能的消防要求
- 主要建筑部位的消防要求
- 住宅建筑
- 商业服务网点
- 汽车库
- 电动汽车库
- 消防水源及给水设施
- 消防水泵&泵房
- 消火栓系统
- 自动喷水灭火系统
- 细水雾灭火系统
- 消防炮(自动跟踪定位射流灭火系统)
- 气体灭火系统
- 灭火器
- 防烟排烟系统
- 消防控制室
- 消防设施-供配电
- 火灾自动报警系统(火灾报警)
- 应急照明疏散指示
- 报警联动-设计验收
- 给排水消防问题集锦
- 消防问答
- 解读及应用-释疑
- 磐龙讲堂:特殊消防设计、性能化设计
- 磐龙讲堂:消防气瓶-定期检验
内走道排烟问题
如图,走道最长距离应该是A-C,但是A-C距离超60m了,就在A-C之间设置了挡烟垂壁,将A-B划为一个防烟分区,此时挡烟垂壁距C点不超20m还用考虑排烟吗,请各位老师赐教。
潘天坤 2024-12-26 07:59 0 赞
0 踩 [回复] 举报
请问挡烟垂壁具体是设置在哪个部位?
一般来说需要设置排烟设施的走道,当设置了多个防烟分区,个人觉得每个防烟分区都应该设置排烟设施
按楼主的理解,如果可以通过划分防烟分区来规避排烟设施的设防,那么把这段走道划分成每个防烟分区都未超过20米,是不是就不用设置排烟设施了?
当然也有些人认为C走道的疏散路径如果与AB走道不重叠的话,C走道可以作为几间房间的公共过道,C走道可以不用设置排烟设施
上述言论为根据国家规范的个人理解和交流探讨,不一定正确,也不能作为依据
有些地区技术文件可能有特别规定,建议楼主多与区域内设计、审查及验收等专家交流,具体以他们意见为准
理解了,划分了防烟分区就得考虑排烟了,谢谢老师!现在做法是跟建筑商量后,把C处做成栏杆,取消卫生间,以保证长边长度不超60m