防火门规格洞口宽度是否一定要大于疏散门净宽度呢?
在防火门规范“防火门 GB12955-2008 ”中,4.5.2 标记,示例1:GFM-0924-bslk5 A1.50(甲级)-1。表示隔热(A类)钢质防火门,其洞口宽度为900mm,洞口高度为2400mm,门扇镶玻璃、门框双槽口、带亮窗、有下框,门扇顺时针方向关闭,耐火完整性和耐火隔热性的时间均不小于1.50h的甲级单扇防火门。
示例2:MFM-1221-d6B1.00-2。表示部分隔热(B类)木质防火门,其洞口宽度为1200mm,洞口高度为2100mm,门扇无玻璃、门框单槽口、无亮窗、无下框门扇逆时针方向关闭,其耐火完整性的时间不小于1.00h、耐火隔热性的时间不小于0.50h的双扇防火门。
示例中的宽度均为洞口宽度,但在建筑设计防火规范中,注明的疏散门宽度均为“净宽度”,那是否意味着防火门的洞口规格应比净宽度要大一号呢,例如“0924”的规格洞口为900mm,那么净宽度只能达到800mm,如果疏散门设计净宽度为900mm,那预定防火门的洞口规格至少要达到1100mm?
老王消防小课堂 2025-03-22 00:03 1 赞
1 踩 [回复] 举报
1、《建筑防火通用规范》 GB55037-2022
例如“0924”的规格洞口为900mm,那么净宽度只能达到800mm,已经满足要求了。
2、《防火门》 GB12955-2024
3、《建筑门窗洞口尺寸系列》 GB/T5824-2021
5.3 门窗洞口和门窗的宽、高构造尺寸,应根据门窗与洞口之间不同安装形式、安装方法(干法安装应考虑附框尺寸;湿法安装应考虑门窗框与洞口之间的填塞缝隙)以及洞口墙体表面装饰层材料尺寸和门窗安装构造缝隙尺寸确定。
防火门土建洞口宽度>疏散门带门框的宽度>
疏散门净宽,个人觉得以上关于防火门的规范是没讲清楚净宽度的,供参考。
我个人认为,主要是设计文件缺失了对于疏散门宽度的描述,所以才造成以上情况