EHS专家-DL 2025-03-17 11:07 0 赞
0 踩 [回复] 举报
疏散照明
甲、乙类厂房:人员密集的生产场所及疏散走道需设置疏散照明。
甲、乙类仓库:现行规范未直接要求设置疏散照明,但丙类仓库及高层仓库需设置疏散照明,建议甲、乙类仓库参照执行。
疏散指示标志
甲、乙类厂房:必须设置灯光疏散指示标志。
甲、乙类仓库:未明确要求,但《建筑防火通用规范》(GB55037-2022)规定丙类仓库及高层仓库需设置灯光疏散指示标志,建议甲、乙类仓库从严执行。
规范依据
1、《建筑设计防火规范》GB50016-2014(2018年版):明确疏散照明及疏散指示标志的强制范围与参数。
2、《建筑防火通用规范》GB55037-2022:扩展了丙类仓库及高层仓库的疏散指示标志要求。
3、《消防应急照明及疏散指示系统》GB51309:细化系统控制逻辑与灯具防护标准。
PS:甲、乙类厂房与仓库建议优先采用集中控制型系统,并确保疏散路径连续清晰。