全部分类
- 消防专题
-
- 《消防资源网》APP-规范检索,热点难点,技术论坛
- 规范标准应用
- 消防产品监管原则
- 新规解读
- 规范·专题·文件汇总
- 防火单元·底层逻辑
- 基础专题
- 建筑高度和层数
- 防火间距
- 灭火救援
- 安全疏散
- 安全疏散距离
- 安全疏散人数·净宽度
- 疏散门·疏散走道·安全出口·疏散楼梯
- 消防电梯
- 防火分隔
- 防火涂料
- 工业建筑
- 主要建筑功能的消防要求
- 主要建筑部位的消防要求
- 住宅建筑
- 商业服务网点
- 汽车库
- 电动汽车库
- 消防水源及给水设施
- 消防水泵&泵房
- 消火栓系统
- 自动喷水灭火系统
- 细水雾灭火系统
- 消防炮(自动跟踪定位射流灭火系统)
- 气体灭火系统
- 灭火器
- 防烟排烟系统
- 消防控制室
- 消防设施-供配电
- 火灾自动报警系统(火灾报警)
- 应急照明疏散指示
- 报警联动-设计验收
- 给排水消防问题集锦
- 消防问答
- 解读及应用-释疑
- 磐龙讲堂:特殊消防设计、性能化设计
- 磐龙讲堂:消防气瓶-定期检验
山林古建筑布置火灾报警系统,现场条件不满足线路暗埋敷设,请问还有其他什么合适的敷设方式吗?
山林古建筑布置火灾报警系统,现场条件不满足线路暗埋敷设,请问还有其他什么合适的敷设方式吗?
潘天坤 2025-04-15 09:53 0 赞
0 踩 [回复] 举报
没有暗敷条件的话,也可以采用穿金属管、可挠(金属)电气导管、金属封闭线槽保护,采用矿物绝缘类不燃性电缆可直接明敷,不过要考虑明敷时消防配电线路的要求
山林古建筑如果有条件可以按照火灾自动报警系统相关规范执行,如果条件受限可以参考文物建筑防火设计规范、古建筑修建工程施工及验收规范等等,也可以看下地区是否有技术文件支持
上述言论为根据国家规范的个人理解和交流探讨,不一定正确,也不能作为依据 有些地区技术文件可能有特别规定,建议楼主多与区域内设计、审查及验收等专家交流,具体以他们意见为准