消防资源网,实时消防资讯·消防问答·精选优秀消防专题

高位消防水箱可以不设置在屋面,设置在最高层房间内吗?

高位消防水箱可以设置在最高层的房间内吗?最低有效水位设置比消火栓栓口高,环状管网在次高层成环。

hoo_ray | 2025-05-12 08:38
请写下您的回答回答

回答 | 3

EHS专家-DL 2025-05-12 09:39 00 [回复]举报

高位消防水箱可设置在最高层房间内,需保证最低有效水位是否能满足最不利点消火栓静水压力;另外环状管网在次高层成环需结合具体管网水力计算判定合理性。

Along Niusk 2025-05-12 11:47 00 [回复]举报

可以设置在屋面的房间内,一般设备用房也不会影响建筑高度的临界点

但是,水箱的吊装、调试、操作需要足够的间距,所以得足够大

考虑到经济和便bian宜性,一般情况下:

都是采用箱泵一体化,确保密封的前提下直接安装在层面的预留基础构件上

安装、高度、运维都方便

但应预留合适的屋面通道,方便后期的运维(个人碰到过空中楼阁)

牛丫头消防课堂 2025-05-15 14:33 00 [回复]举报

依据《消防给水及消火栓系统技术规范》,为了防冻可以设置在设备层室内。

5.2.4 高位消防水箱的设置应符合下列规定:
1 当高位消防水箱在屋顶露天设置时,水箱的人孔以及进出水管的阀门等应采取锁具或阀门箱等保护措施;
2 严寒、寒冷等冬季冰冻地区的消防水箱应设置在消防水箱间内,其他地区宜设置在室内,当必须在屋顶露天设置时,应采取防冻隔热等安全措施;
3 高位消防水箱与基础应牢固连接。

关闭

关闭

手机APP下载