全部分类
- 消防专题
-
- 《消防资源网》APP-规范检索,热点难点,技术论坛
- 规范标准应用
- 规范·专题·文件汇总
- 新规解读
- 基础专题
- 建筑高度和层数
- 防火间距
- 灭火救援
- 安全疏散
- 安全疏散距离
- 安全疏散人数·净宽度
- 疏散门·疏散走道·安全出口·疏散楼梯
- 消防电梯
- 防火分隔
- 防火涂料
- 工业建筑
- 主要建筑功能的消防要求
- 主要建筑部位的消防要求
- 住宅建筑
- 商业服务网点
- 汽车库
- 电动汽车库
- 消防水源及给水设施
- 消防水泵&泵房
- 消火栓系统
- 自动喷水灭火系统
- 细水雾灭火系统
- 消防炮(自动跟踪定位射流灭火系统)
- 气体灭火系统
- 灭火器
- 防烟排烟系统
- 消防控制室
- 消防设施-供配电
- 火灾自动报警系统(火灾报警)
- 应急照明疏散指示
- 报警联动-设计验收
- 给排水消防问题集锦
- 消防问答
- 解读及应用-释疑
- 磐龙讲堂:特殊消防设计、性能化设计
- 磐龙讲堂:消防气瓶-定期检验
减压阀是否应具有单向功能
请问一下各位老师,减压阀组前遇到供水侧压力降低,那么请问会不会影响减压阀组后的压力也降低?我问过一个阀门厂家,得到回复是有些减压阀是具有单向功能的而有些是没有,这个是可以的吗?还有一个就是因为系统侧压力降低后导致我们项目上的3台单连锁预作用系统误启动,有两个点我比较怀疑。1.是预作用系统第三腔明明是有止回阀防止因为水压降低而导致第三腔压力降低最后误启动,2.是恰好3台都因为供水侧压力降低导致误启动。按理来说不管供水侧压力是否降低都不应影响报警阀的状态,而且都那么巧刚好减压阀和报警阀的第三腔止回功能都失效了。