两个防火分区互相借用安全出口
住宅建筑地下一层储藏室面积超过500㎡,设置了两个防火分区每个防火分区一个安全出口,然后在中间防火墙上设置甲级防火门,两个防火分区相互借用安全出口,这样规范允许吗,如果可以这个借用的疏散宽度怎么计算。
牛丫头消防课堂 2025-06-14 11:55 0 赞
0 踩 [回复] 举报
第一,规范并没有说不允许互相借用,所以是可以互相借用的。
第二,借用的时候一定要分别借用,也就是说至少是两樘甲级防火门,各自走各自的,和它的疏散方向相配合。
第三,借用的宽度分别按照不超过本防火分区需要的疏散宽度的30%来控制。
第四,还要考虑火灾时的联动逻辑,按照《消防应急照明和疏散指示系统技术标准》 GB51309-2018第3.1.4 条、第5.4.7条,做好联动逻辑,区分相邻防火分区是否可借用,设置“禁止入内/安全出口“标识;
第五,考虑好安全出口附近的这些灯具选型,要求能改变方向的。
他们只在中间防火墙上安装了一个常开的甲级防火门,然后两个防火分区通过这一个常开防火门进行联通,这样应该不可以吧。