消防资源网,实时消防资讯·消防问答·精选优秀消防专题

电梯门口安装防火卷帘问题

丙类多层厂房,耐火等级一级,厂房安装了14台货梯,货梯门口未设置前室,为实现防火分区隔离功能,在每个货梯口30cm处安装了防火卷帘门,防火卷帘门设置为常开状态,火灾时联动降下。这种防火设计合理吗,设置防火卷帘门的必要性怎么样,可不可以取消?

zcbricoh | 2025-07-03 11:22
请写下您的回答回答

回答 | 8

李勤 2025-07-03 13:12 00 [回复]举报

如果一楼设置了,电梯迫降后影响电梯内人员疏散。

zcbricoh   回复: 李勤2025-07-03 14:19

电梯门口和其他疏散通道上的防火卷帘门设置了两步降

0    0 [回复]举报

李勤   回复: 李勤2025-07-08 14:42

不是两部降的问题,是阻挡路疏散路径。(卷帘降下来就视为防火墙,电梯迫降就没有疏散路径了)

0    0 [回复]举报

资源网小助理 2025-07-03 13:44 20 [回复]举报

建筑设计防火规范 GB50016-2014(2018年版)


3.8.8 除一、二级耐火等级的多层戊类仓库外,其他仓库内供垂直运输物品的提升设施宜设置在仓库外,确需设置在仓库内时,应设置在井壁的耐火极限不低于2.00h的井筒内。室内外提升设施通向仓库的入口应设置乙级防火门或符合本规范第6.5.3条规定的防火卷帘。

学不完根本学不玩 2025-07-03 14:46 10 [回复]举报

除中庭外,当防火分隔部位的宽度不大于30m时,防火卷帘的宽度不应大于10m;当防火分隔部位的宽度大于30m时,防火卷帘的宽度不应大于该部位宽度的1/3,且不应大于20m。你这个应该超了。


邦哥 2025-07-03 16:37 20 [回复]举报

此处防火卷帘的设置符合规范要求。


此处防火卷帘的作用就是防火分隔,和常开式防火门一样。火情时不用两部降,一步降就可以了。因为他没有设置在疏散通道上,电梯是运输货物用的,不是逃生用的。电梯连接的是楼上楼下两个防火分区,必须要进行防火分隔。不能取消

牛丫头消防课堂 2025-07-03 20:21 20 [回复]举报

首先,货梯前室无法设置防火门的开口可采用防火卷帘分隔。

依据《建筑防火通用规范》 GB55037-2022

2.2.8 除仓库连廊、冷库穿堂和筒仓工作塔内的消防电梯可不设置前室外,其他建筑内的消防电梯均应设置前室。消防电梯的前室应符合下列规定:    

1 前室在首层应直通室外或经专用通道通向室外,该通道与相邻区域之间应采取防火分隔措施。    

2 前室的使用面积不应小于6.0m²,合用前室的使用面积应符合本规范第7.1.8条的规定;前室的短边不应小于2.4m。    

3 前室或合用前室应采用防火门和耐火极限不低于2.00h的防火隔墙与其他部位分隔。除兼作消防电梯的货梯前室无法设置防火门的开口可采用防火卷帘分隔外,不应采用防火卷帘或防火玻璃墙等方式替代防火隔墙。I活体前世

猪芭比 2025-07-04 10:38 00 [回复]举报

1、丙类多层厂房无需设置消防电梯;

2、根据2.2.8 除仓库连廊、冷库穿堂和筒仓工作塔内的消防电梯可不设置前室外,其他建筑内的消防电梯均应设置前室。问:该货梯位置是否为仓库连廊?

3、根据3.8.8 除一、二级耐火等级的多层戊类仓库外,其他仓库内供垂直运输物品的提升设施宜设置在仓库外,确需设置在仓库内时,应设置在井壁的耐火极限不低于2.00h的井筒内。室内外提升设施通向仓库的入口应设置乙级防火门或符合本规范第6.5.3条规定的防火卷帘。

4、符合上述条件的前提下,防火卷帘可以取消,但是需要货梯内门加外门达到2小时耐火极限。

关闭

关闭

手机APP下载