消防资源网,实时消防资讯·消防问答·精选优秀消防专题

安全出口,排烟,喷淋,室内消火栓等确定位置

一家制衣单位一个车间900+仓库900,需要设置喷淋吗?仓库里有100平方米加工区域,这个区域还算车间?车间与仓库疏散通道门为普通门或者未设置门,应该为?车间与仓库中间用铁皮分隔,耐火等级不足吧?  与隔壁厂房用铁皮分隔,耐火等级不足吧?
车间东西40米,南北25米,室内消火栓只有东侧和一个各一个,覆盖面积不够吧?
车间900 2个安全出口,一个东侧一个西侧,还符合。怎么确定疏散距离和安全出口?
车间吊顶了,排烟只有西侧吊顶下面的窗户,东侧只有安全出口,是不是缺少排烟?现有的排烟也不符合标准吧

风的浪子 | 2025-07-08 10:45
请写下您的回答回答

回答 | 2

EHS专家-DL 2025-07-08 11:49 10 [回复]举报

一、喷淋系统设置要求

    • 车间区域
      制衣车间属于丙类厂房,单个车间面积为900㎡:根据规范,‌占地面积≤1500㎡且总建筑面积≤3000㎡的单层丙类厂房可不设喷淋系统‌。若该单位存在多个车间或总建筑面积超3000㎡,则需设置。
      结论:900㎡单车间无需设喷淋。
    • 仓库区域

      仓库900㎡,内设100㎡加工区:‌加工区属于生产部位,应划归车间范畴‌,仓库实际面积为800㎡

    • 丙类仓库需在占地面积>1000㎡或总建筑面积>3000㎡时设喷淋。
      结论:800㎡仓库无需设喷淋。

二、防火分隔问题

  1. 车间与仓库的分隔

    • 铁皮分隔不满足耐火要求‌:铁皮通常仅0.5h。
    • 疏散通道门必须为乙级防火门‌(耐火1.0h),普通门或未设门均违规。
  2. 与隔壁厂房的分隔

    • 厂房之间同样需防火墙分隔(耐火≥3h),铁皮分隔不达标。

三、消火栓与疏散设计

  1. 消火栓覆盖不足

    • 车间尺寸40m×25m(1000㎡),仅东西两侧设消火栓:
      • 规范要求‌保护半径≤25m‌,且需覆盖所有区域。‌当前最大水平距离超40m(对角线),需增设至少2个消火栓‌。
  2. 安全出口与疏散距离

    • 2个安全出口(东西侧)符合规范。
    • 疏散距离需满足:
      • 丙类单层厂房:任一点至安全出口≤80m‌。应以最远点路径实测,若超过需调整布局或增设出口。

四、排烟系统缺陷

  1. 排烟设施缺失

    • 车间900㎡且吊顶封闭,仅西侧有窗:
      • 净高≤6m时需设机械排烟或自然排烟窗‌。
      • 自然排烟要求:
        • 可开启窗面积≥地面面积2%‌(需18㎡);‌距最远点水平距离≤31.5m‌(净高×2.8)。
      • 当前东侧无窗,西侧窗面积及位置无法满足要求。
  2. 整改要求

    • 增设机械排烟系统‌或按规范改造自然排烟窗(均匀布置东、西侧)。
    • 提示‌:仓库内加工区必须移出,否则整个仓库按丙类厂房要求管理(需设喷淋);与相邻厂房的分隔需同步整改防火墙。

风的浪子   回复: EHS专家-DL2025-07-08 12:42

感谢,受教

0    0 [回复]举报

关闭

关闭

手机APP下载