塑料吹膜厂房需要设喷淋吗

塑料吹膜厂房需要设喷淋吗

xx下 | 2025-07-14 11:22
请写下您的回答回答

回答 | 3

安洪全 2025-07-14 15:33 00 [回复]举报

李勤 2025-07-15 07:51 00 [回复]举报

应该属于丙类 ,占地面积大于1500平米,总建筑面积大于3000平米,应设置喷淋

牛丫头消防课堂 2025-07-15 08:26 00 [回复]举报

塑料吹膜厂房是否需要设喷淋,主要看三个因素:

1️⃣ 火灾危险性:如果原料是聚乙烯、聚丙烯等可燃材料,厂房通常属于丙类(GB50016第3.1.1条)。

​2️⃣ 面积和耐火等级:

如果单层面积≥1500㎡或总建筑面积≥3000㎡,必须设喷淋(GB50016第8.3.1条第5款)。

如果是一、二级耐火等级的单层厂房,且面积不超标,可以豁免。

​3️⃣ 其他情况:如果厂房内有高温设备或堆放大量可燃物,即使面积不达标,要求设喷淋。

建议根据具体图纸和原料特性,找消防设计单位复核一下更稳妥!