丙类仓库储存袋装塑料颗粒,喷淋系统设计参数问题
请教各位老师,根据《喷规》附录B,颗粒状A组塑料可归入B组塑料范畴,根据《喷规》附录A的续表A,B组塑料火灾危险等级为仓库危险级2级。当设计高度不大于12米的仓库储存袋装聚乙烯、聚丙烯等塑料颗粒,设计采用湿式喷淋系统,采用早期抑制快速响应喷头,喷头流量系数K的选择,是根据表5.0.5中仓库危险级2级采用K202喷头,还是根据表5.0.5中袋装不发泡塑料要求采用K363喷头?