关于人员密集场所中,商场疏散通道宽度的疑问
1、关于人员密集场所的规范,目前能找到两个,XF654-2006与GBT40248-2021
按照国家应急管理部给的回复(下面的网址),XF654-2006似乎是废止了?
https://www.mem.gov.cn/hd/gzly/lyhf/202208/t20220812_420048.shtml
2、关于人员密集场所中,商场疏散通道宽度的疑问:
在人员密集场所消防安全管理 XF654-2006中,8.3.3.2 主要疏散走道的净宽度不应小于3.0m,其他疏散走道净宽度不应小于2.0m;当一层的营业厅建筑面积小于500㎡时,主要疏散走道的净宽度可为2.0m,其他疏散走道净宽度可为1.5m
而在人员密集场所消防安全管理 GB/T40248-2021中,并没有对通道宽度做出特别要求,是否可以按不小于1.4m处理?
8.3.3 商场内的柜台和货架应合理布置,营业厅内的疏散通道设置应符合JGJ48的规定,并应符合下列要求:
a)营业厅内主要疏散通道应直通安全出口;
b)营业厅内通道的最小净宽度应符合JGJ48的相关规定;
c)疏散通道及疏散走道的地面上应设置保持视觉连续的疏散指示标志;
d)营业厅内任一点至最近安全出口或疏散门的直线距离不宜大于30m,且行走距离不应大于45m。
b)营业厅内通道的最小净宽度应符合JGJ48的相关规定;
c)疏散通道及疏散走道的地面上应设置保持视觉连续的疏散指示标志;
d)营业厅内任一点至最近安全出口或疏散门的直线距离不宜大于30m,且行走距离不应大于45m。