初检,消火栓系统
各位大佬们,我是刚入门两个月的萌新,刚把维保项目理清楚,现在老板让我独立去做一家只有消火栓系统建筑的检测。
所熟知的检测流程都是网上搜的,公司没有相关培训也没有老师傅带,纯属自己摸着来。有哪位大佬,能详细帮我解答一下吗,在实际的工作中的操作流程和注意事项有哪些啊,
邦哥 2023-08-09 09:11 0 赞
0 踩 [回复] 举报
1、首先找到系统的试验消火栓,就是那个带有压力表的那个,一般设置在最不利点(可以让现场施工人员协助你找找)。
2、检查里面组件,包括门体、配置水枪、水带和按钮等;
3、把你的带有压力表的消火栓测压接头接到栓口上,打开栓口,测试静压;
4、拧下测压接口,接上水带,测压接头,再次开启栓口,测试枪口动压以及充实水柱;
到此,如果静压、动压和充实水柱都符合规范要求,这个系统就不会有太大的问题。继续往下做
5、测试水带长度,测试水枪口径;
6、测试栓口离地高度;
7、检查消火栓按钮的报警功能;
8、检查消火栓箱体的安装位置和牢固程度,门体要开启方便,就是规范要求的120°。
以上仅是检查一个消火栓,还要多找几个有代表性的消火栓,多检查几个,是否都能合格
跟维保一样吗