哪些场所需要设计自动喷水灭火系统?

请写下您的回答回答
הההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
输入一些内容
字符数: 0
单词数: 0

回答 | 3

泡泡_B9G3 2023-12-13 20:45 00 [回复]举报

人密大于1500平米,其他建筑占地大于1500平米,总建大于3000平米。

消防设计42 2023-12-14 10:26 00 [回复]举报

这个问题范围太广,需要针对具体建筑进行分析。

安洪全 2023-12-14 12:59 00 [回复]举报

建筑防火通用规范 GB55037-2022

8.1.8 除散装粮食仓库可不设置自动灭火系统外,下列厂房或生产部位、仓库应设置自动灭火系统:    

1 地上不小于50000纱锭的棉纺厂房中的开包、清花车间,不小于5000锭的麻纺厂房中的分级、梳麻车间,火柴厂的烤梗、筛选部位;    

2 地上占地面积大于1500㎡或总建筑面积大于3000㎡的单、多层制鞋、制衣、玩具及电子等类似用途的厂房; 

3 占地面积大于1500㎡的地上木器厂房;    

4 泡沫塑料厂的预发、成型、切片、压花部位;    

5 除本条第1款~第4款规定外的其他乙、丙类高层厂房;    

6 建筑面积大于500㎡的地下或半地下丙类生产场所;    

7 除占地面积不大于2000㎡的单层棉花仓库外,每座占地面积大于1000㎡的棉、毛、丝、麻、化纤、毛皮及其制品的地上仓库;    

8 每座占地面积大于600㎡的地上火柴仓库;    

9 邮政建筑内建筑面积大于500㎡的地上空邮袋库;    

10 设计温度高于0℃的地上高架冷库,设计温度高于0℃且每个防火分区建筑面积大于1500㎡的地上非高架冷库;    

11 除本条第7款~第10款规定外,其他每座占地面积大于1500㎡或总建筑面积大于3000㎡的单、多层丙类仓库;    

12 除本条第7款~第11款规定外,其他丙、丁类地上高架仓库,丙、丁类高层仓库;    

13 地下或半地下总建筑面积大于500㎡的丙类仓库。


8.1.9 除建筑内的游泳池、浴池、溜冰场可不设置自动灭火系统外,下列民用建筑、场所和平时使用的人民防空工程应设置自动灭火系统:    

1 一类高层公共建筑及其地下、半地下室;    

2 二类高层公共建筑及其地下、半地下室中的公共活动用房、走道、办公室、旅馆的客房、可燃物品库房;    

3 建筑高度大于100m的住宅建筑;    

4 特等和甲等剧场,座位数大于1500个的乙等剧场,座位数大于2000个的会堂或礼堂,座位数大于3000个的体育馆,座位数大于5000个的体育场的室内人员休息室与器材间等;    

5 任一层建筑面积大于1500㎡或总建筑面积大于3000㎡的单、多层展览建筑、商店建筑、餐饮建筑和旅馆建筑;   

6 中型和大型幼儿园,老年人照料设施,任一层建筑面积大于1500㎡或总建筑面积大于3000㎡的单、多层病房楼、门诊楼和手术部;    

7 除本条上述规定外,设置具有送回风道(管)系统的集中空气调节系统且总建筑面积大于3000㎡的其他单、多层公共建筑;    

8 总建筑面积大于500㎡的地下或半地下商店;    

9 设置在地下或半地下、多层建筑的地上第四层及以上楼层、高层民用建筑内的歌舞娱乐放映游艺场所,设置在多层建筑第一层至第三层且楼层建筑面积大于300㎡的地上歌舞娱乐放映游艺场所;    

10 位于地下或半地下且座位数大于800个的电影院、剧场或礼堂的观众厅;    

11 建筑面积大于1000㎡且平时使用的人民防空工程。


8.1.10 除敞开式汽车库可不设置自动灭火设施外,I、Ⅱ、Ⅲ类地上汽车库,停车数大于10辆的地下或半地下汽车库,机械式汽车库,采用汽车专用升降机作汽车疏散出口的汽车库,I类的机动车修车库均应设自动灭火系统。


8.1.11 下列建筑或部位应设置雨淋灭火系统:    

1 火柴厂的氯酸钾压碾车间;    

2 建筑面积大于100㎡且生产或使用硝化棉、喷漆棉、火胶棉、赛璐珞胶片、硝化纤维的场所;    

3 乒乓球厂的轧坯、切片、磨球、分球检验部位;    

4 建筑面积大于60㎡或储存量大于2t的硝化棉、喷漆棉、火胶棉、赛璐珞胶片、硝化纤维库房;    

5 日装瓶数量大于3000瓶的液化石油气储配站的灌瓶间、实瓶库;   

6 特等和甲等剧场的舞台葡萄架下部,座位数大于1500个的乙等剧场的舞台葡萄架下部,座位数大于2000个的会堂或礼堂的舞台葡萄架下部;    

7 建筑面积大于或等于400㎡的演播室,建筑面积大于或等于500㎡的电影摄影棚。