全部分类
- 消防专题
-
- 《消防资源网》APP-规范检索,热点难点,技术论坛
- 规范标准应用
- 消防产品监管原则
- 新规解读
- 规范·专题·文件汇总
- 防火单元·底层逻辑
- 基础专题
- 建筑高度和层数
- 防火间距
- 灭火救援
- 安全疏散
- 安全疏散距离
- 安全疏散人数·净宽度
- 疏散门·疏散走道·安全出口·疏散楼梯
- 消防电梯
- 防火分隔
- 防火涂料
- 工业建筑
- 主要建筑功能的消防要求
- 主要建筑部位的消防要求
- 住宅建筑
- 商业服务网点
- 汽车库
- 电动汽车库
- 消防水源及给水设施
- 消防水泵&泵房
- 消火栓系统
- 自动喷水灭火系统
- 细水雾灭火系统
- 消防炮(自动跟踪定位射流灭火系统)
- 气体灭火系统
- 灭火器
- 防烟排烟系统
- 消防控制室
- 消防设施-供配电
- 火灾自动报警系统(火灾报警)
- 应急照明疏散指示
- 报警联动-设计验收
- 给排水消防问题集锦
- 消防问答
- 解读及应用-释疑
- 磐龙讲堂:特殊消防设计、性能化设计
- 磐龙讲堂:消防气瓶-定期检验
一端敞开走道算室外吗
一层长55m,高3.6m的走道,原来两端有门,满足自然排烟条件,现因建筑需求,将其中一个门向内移动8.5m,此8.5m走道为直接对外架空区域(只端部敞开),可以算做室外吗?有相关规范支撑吗?
潘天坤 2024-06-03 08:08 1 赞
0 踩 [回复] 举报
1、作为疏散用的走道,如果满足走道排烟设施的设置条件,即使走道中间加上门(确认火灾后可以联动开启的门除外)、挡烟垂壁等设置也应按照走道总长设置排烟设施。中间有门、挡烟垂壁等情况,应将每个区域都划分独立防烟分区,所有防烟分区都应设置排烟设施并且排烟设施的设置应符合相关规范要求。
2、按照楼主描述,属于将55米疏散走道用门分隔成两个防烟分区,其中一个防烟分区为8.8*3.6的走道,此防烟分区一侧有对外开口,而另一侧为门(确认火灾无法联动开启的门一般不能作为排烟设施),这种情况来此防烟分区得增设机械排烟系统才能保证排烟系统设置符合规范要求。又或者属于所有房间已经设置了满足各自房间要求的排烟设置,这时候与之连接的此防烟分区可以考虑仅设置走道建筑面积2%的自然排烟口。提醒:新建项目如果设计依据按照GB51251的话排烟口设置在走道还应考虑设置净高1/2及以上。
3、当公共建筑仅需在走道设置排烟时,应在走道两端(侧)均设置面积不小于2平方米的自然排烟窗(口)且两侧自然排烟窗(口)的距离不应小于走道长度的2/3。