建筑层高30米选择那种火灾探测器
层高30米可以选择线型光束感烟火灾探测吗,如果不可以应该选择那种探测器?
规范:12.4.3 线型光束感烟火灾探测器的设置应符合下列要求:
1 探测器应设置在建筑顶部。
2 探测器宜采用分层组网的探测方式。
3 建筑高度不超过16m时,宜在6m~7m增设一层探测器。
4 建筑高度超过16m但不超过26m时,宜在6m~7m和11m~12m处各增设一层探测器。
这个厂房是煤仓,会有很多灰尘,可以使用这种吗。
符合下列条件之一的场所,不宜选择点型火焰探测器和图像型火焰探测器:
1 在火焰出现前有浓烟扩散。
2 探测器的镜头易被污染。
3 探测器的“视线”易被油雾、烟雾、水雾和冰雪遮挡。
4 探测区域内的可燃物是金属和无机物。
5 探测器易受阳光、白炽灯等光源直接或间接照射。