小于100米住宅的前室 ,前室采用自然通风时,是否必须不同朝向都要开窗?
如上图, 3.1.3和3.2.2 ,均写有 前室为自然通风的条件, 区别是3.1.3规定是不同朝向的面积要求,但是3.2.2并不要求是不同朝向。
关于 “不同朝向”这个字眼,我疑问是: 小于100米住宅的前室 ,前室采用自然通风时,到底前室自然通风窗 按一处窗就行,还是得按不同朝向都要开窗? 个人感觉有点蒙。 求解答
你意思是 前室自然通风窗 不允许仅仅按一处窗就行 (3.2.2 ), 必须得按不同朝向都要开窗(3.1.3 )?