全部分类
- 消防专题
-
- 《消防资源网》APP-规范检索,热点难点,技术论坛
- 规范标准应用
- 消防产品监管原则
- 新规解读
- 规范·专题·文件汇总
- 防火单元·底层逻辑
- 基础专题
- 建筑高度和层数
- 防火间距
- 灭火救援
- 安全疏散
- 安全疏散距离
- 安全疏散人数·净宽度
- 疏散门·疏散走道·安全出口·疏散楼梯
- 消防电梯
- 防火分隔
- 防火涂料
- 工业建筑
- 主要建筑功能的消防要求
- 主要建筑部位的消防要求
- 住宅建筑
- 商业服务网点
- 汽车库
- 电动汽车库
- 消防水源及给水设施
- 消防水泵&泵房
- 消火栓系统
- 自动喷水灭火系统
- 细水雾灭火系统
- 消防炮(自动跟踪定位射流灭火系统)
- 气体灭火系统
- 灭火器
- 防烟排烟系统
- 消防控制室
- 消防设施-供配电
- 火灾自动报警系统(火灾报警)
- 应急照明疏散指示
- 报警联动-设计验收
- 给排水消防问题集锦
- 消防问答
- 解读及应用-释疑
- 磐龙讲堂:特殊消防设计、性能化设计
- 磐龙讲堂:消防气瓶-定期检验
上空的空间到底是否作为另一层的相邻防火分区
这种情况到底是按左边的做法还是右边,二层有幕墙的地方是否仅需要层之间的垂直防火分隔即可?二层上空真的有燃烧风险需要成为二层的相邻防火分区然后在外墙的水平方向设置防火分隔吗
Crazy architect 2024-09-29 14:00 0 赞
0 踩 [回复] 举报
一二层面积加起来不超防火分区面积规定,上下不做分隔都可以,包括不设置防火卷帘;如果超面积,需要分隔,那就设置防火卷帘,同时按左侧设置大于2m的防火墙。