消防资源网,实时消防资讯·消防问答·精选优秀消防专题

疏散门宽度

人员密集场所的疏散门宽度需要1.4米,如果这扇门为组合门(中间为电动门,在电动门两旁为2个0.9m的平开门),这样是否满足规范要求呢?

岁月辉煌 | 2025-05-13 22:43
请写下您的回答回答

回答 | 5

小唐12321 2025-05-14 11:04 00 [回复]举报

不满足,单个疏散门

防患于未然119 2025-05-14 11:59 00 [回复]举报

人员密集场所疏散门净宽度要求不小于1.4米,是为了确保在紧急情况下人员能够快速、安全地疏散。这里的净宽度是指疏散门在完全开启状态下可供人员通行的有效宽度。对于组合门,虽然中间电动门两旁各有0.9米的平开门,看似总宽度为2.7米,但实际使用中,电动门可能因故障、断电等原因无法正常开启,或者在疏散过程中因通行秩序问题导致电动门无法有效利用,此时可供人员疏散的宽度只有两个0.9米的平开门,即1.8米,小于规范要求的1.4米,无法保证人员疏散的安全和顺畅。
 
如果要满足规范要求,需要保证在任何情况下,疏散门可供人员疏散的净宽度都不小于1.4米。例如,在电动门故障或关闭时,两侧平开门能够通过拆除中间阻隔等方式,形成不小于1.4米的连续疏散通道。同时,还需考虑门的开启方向、门口内外1.4米范围内无踏步等其他相关规范要求,以确保疏散的安全性和顺畅性。

Along Niusk 2025-05-15 11:45 00 [回复]举报

提这个问题没必要,你这一套”偷换概念“的想法很危险

疏散净宽度1.4米是硬扛扛,仅计算场通往”安全出口“/直通室外的”火灾时可供人员自行打开的门“的有效  有效  有效   总净宽度

电动推拉、卷帘、升降等形式的物流门不得计和疏散门,火灾联动控制器一个强切,这些都都会停摆


另外,两个安全出口水平距离不得低于5米=5米范围内的安全出口仅作1个计算


总之,标准不能生搬硬套,建议依法设计出图,通过图审后按图施工

牛丫头消防课堂 2025-05-15 14:21 00 [回复]举报

电动门如果是侧向的或者旋转门,不能作为疏散门。

如果是平开式电动门,火灾时人员平开,可以作为疏散门。

Along Niusk   回复: 牛丫头消防课堂2025-05-15 16:30

牛老师,下午好!

人员密集场所消防安全管理 GB/T40248-2021——8.1.9 人员密集场所平时需要控制人员随意出入的安全出口、疏散门或设置门禁系统的疏散门,应保证火灾时能从内部直接向外推开,并应在门上设置“紧急出口”标识和使用提示。可以根据实际需要选用以下方法或其他等效的方法:     a)设置安全控制与报警逃生门锁系统,其报警延迟时间不应超过15s;    b)设置能远程控制和现场手动开启的电磁门锁装置;当设置火灾自动报警系统时,应与系统联动;    c)设置推闩式外开门。

说重点:电动平滑门兼任安全出口时,除了挂“安全出口”标志灯,还应具备消防主机联动开关/远程开门功能,或者是现场手动脱磁装置/机械门闩。

但是,但是,但是——平滑门是无法向外推的

结合实际情况:各商场现场安装的电动平滑门皆为常闭锁止型式,配合光电或磁感开关动作后电机通电旋转平开门。

且发生火灾后会消防切非,这种门除非满足上述abc3种其一功能,否则一定会锁止在闭合状态,不具备人员疏散条件。

但是,提问者未有说明现场具备上述措施,大家在日常生活中逛商场也几乎是看不到有这种配置的门……

所以,个人觉得,我们还是应当引导提问者执行”合规化“……

0    0 [回复]举报

关闭

关闭

手机APP下载