排烟风管吊丝间距规范

排烟风管吊丝间距规范

早悟兰因 | 2023-01-07 23:27
请写下您的回答回答

回答 | 2

周家斌 2023-01-08 10:19 00 [回复]举报

那不是吊丝,是支吊架,请参考



潘天坤 2025-05-15 08:31 00 [回复]举报

 金属风管水平安装,直径或边长小于等于400毫米时,支、吊架间距不应大于4米;大于400毫米时,间距不应大于3米