《建筑防火通用规范》9.1.3 排除有燃烧或爆炸危险性物质的风管

是否包含尾气及工艺的排氢管路?

小贾1 | 2024-01-04 11:10
请写下您的回答回答

回答 | 1

潘天坤 2025-05-15 08:18 00 [回复]举报

排除含燃烧或爆炸危险性物质的风管包括正常通风管道和事故通风管道, 主要是各类厂房和仓库内使用、 储存和可能产生可燃气体、 蒸气、 粉尘或纤维等物质场所的排风管道, 以及民用建筑和其他工程中使用可燃气体、 可燃液体和可能产生可燃粉尘等物质场所的排风管道


这类管道服务的区域具有一定的爆炸危险性, 排出的气体可与空气混合形成爆炸性混合物, 即使安装防火阀也难以避免火灾或爆炸的蔓延和传播, 从而破坏防火墙、防火隔墙分隔的有效性,因此不允许穿过防火墙和本条规定部位的防火隔墙